Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Червень 2011, 16:45:01  »

boss, благодарю. Мдя. Хорошо, что по работе мне с этим не приходится сталкиваться, мозг бы точно усох  :D
Автор: boss
« : 16 Червень 2011, 16:31:22  »

Интеграл Джоуля - условная величина, характеризующая тепловое действие тока короткого замыкания на рассматриваемый элемент электроустановки, численно равная интегралу от квадрата тока короткого замыкания по времени в пределах от начального момента короткого замыкания до момента его отключения
Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Червень 2011, 15:26:42  »

да не за что, вы лучше расскажите, что это за зверюга такой Интеграл Джоуля, а то я слово "интеграл" со времен института не слышал.
Автор: ирa
« : 16 Червень 2011, 15:22:26  »

спасибо за информацию
Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Червень 2011, 15:02:39  »

Фигасе =-0
Это что еще за зверь такой?

Ладно, если так уж надо, то Iтерм=І к.з. (3ф)*корень (tс.з.) и он должен быть меньше чем Ітерм кабеля
Iк.з. (3ф) - ток трехфазного к.з. "в голове" кабеля
tс.з. - время срабатывания защиты при Iк.з. (3ф) - находится из время/токовой характеристики аппарата защиты.
На практике эту формулу несколько дорабатывают и рассчитывают сразу минимальное сечение кабеля: s=І терм/К,
где К - эмпирический коэффициент (К=91 - для алюминия, К=144 для меди)
Но это все актуально для КЛ выше 1 кВ
какими будут коеффициенты для КЛ до 1 кВ я не знаю. Может быть теми же, а может быть и нет.
Автор: ирa
« : 16 Червень 2011, 14:52:52  »

не могу посчитать значение интеграла Джоуля
Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Червень 2011, 14:49:13  »

А для чего понадобилось определять ток термической стойкости для Кабеля 0,4 кВ?
Этот вопрос актуален для 6 кВ и выше.
Автор: ирa
« : 16 Червень 2011, 14:15:32  »

добрый день. помогите определить ток термической стойкости кабеляей, в данном случае ВВГнг-4х240, но хотелось бы узнать общую теорию определения. спасибо.