Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: *Андрей*
« : 08 Червень 2011, 09:32:01  »

Если под автостоянкой - то, наверное, все-таки на глубине не менее 1м (как при пересечении улицы)
Да, точно, исправил.
Автор: plotpik
« : 08 Червень 2011, 00:46:43  »

На глубине 0.7 м в а/ц или специальной двухслойной гофрированной трубе. В пустотах опор - в ПВХ трубе.

Если под автостоянкой - то, наверное, все-таки на глубине не менее 1м (как при пересечении улицы)
Автор: NeON2K
« : 07 Червень 2011, 12:17:23  »

lipina, если СИП не возможен, придеться штробить.
Автор: Torro
« : 07 Червень 2011, 12:14:13  »

прокладывается кабель к металлическим опорам
Непонятно, что имеется ввиду. Если между опорами, то согласно ПУЭ. Если имеется ввод в опору, то в каталогах есть чертежи ввода в опору.
Автор: *Андрей*
« : 07 Червень 2011, 12:06:21  »

 На глубине 1 м в а/ц или специальной двухслойной гофрированной трубе. В пустотах опор - в ПВХ трубе.
Автор: Noc-S
« : 07 Червень 2011, 11:42:18  »

в трубах ПВХ под землей на глубине 0,40 до первой опоры она должна быть усиленная, потом  СИПом по промежуточным опорам с шагом 30,00
Автор: NeON2K
« : 07 Червень 2011, 11:29:01  »

lipina, конкретизируйте вопрос. Опоры непосредственно на площадке ? кабель транзитом через стоянку? СИП возможен?
Автор: lipina
« : 07 Червень 2011, 11:23:21  »

каким образом прокладывается кабель к металлическим опорам со светильниками под асфальтированной автостоянкой?