Автор: Бригадир
« : 11 Лютий 2011, 20:29:39  »

Я в свое время ставил пакетник возле крышного вентилятора
4G
Самое то! :thumbsup:
Автор: Sergey U.
« : 11 Лютий 2011, 20:05:06  »

Посмотрите еще - 5.407-144 Установка аппаратуры и подвод питания к крышным вентиляторам
Автор: Roman3R
« : 11 Лютий 2011, 15:16:32  »

Какие устройства лучше всего годятся для этой цели?
4G
Автор: Electrician
« : 11 Лютий 2011, 15:01:05  »

Я в свое время ставил пакетник возле крышного вентилятора, в железной коробке, с ручкой управления, торчащей наружу (под чутким руководством старших товарищей  :D)
Автор: Сугор
« : 11 Лютий 2011, 14:10:56  »

Roman3R, Вит,   Имееется в виду установка ЯР (ящик с рубильником) возле места установки крышных  (и не только) вентиляторов. Рубильник служит для защиты  персонала, обслуживающего вент установки. или как предлагает Yurik, выключатель нагрузки в герметичном боксе.
Автор: Yurik
« : 11 Лютий 2011, 12:39:49  »

Я чего-то не понял вопроса или рассуждения. В проектах всегда делал так: щиток с автоматом и контактором, на щитке переключатель на 2 положения (или 3 в зависимости от задачи): дистанционное включение и местное. Дистанционное у диспетчера (или где требуется, возможно автоматическое), местное около самого вентилятора. Еще как вариант ставили около вентилятора выключатель нагрузки в герметичном боксе (щитке) в цепь питания. Т.е. не вся цепь обесточивается, а только непосредственно у вентилятора.
А вообще, при проведении работ в щитке, вешается табличка типа: не включать работают люди.
Автор: Roman3R
« : 11 Лютий 2011, 12:34:50  »

крышных вентиляторов должно быть предусмотрено устройство местного отключения
ПУЭ . 5.3.31 . Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях)
Автор: Вит
« : 11 Лютий 2011, 12:27:20  »

Добрый день!

По нормам ТБ ля крышных вентиляторов должно быть предусмотрено устройство местного отключения.
Какие устройства лучше всего годятся для этой цели?

(Применяю контакторы в защитной оболочке типа КМИ).

Знаю, что есть устройство: коробка с вынимающейся сердцевиной на замке с ключом (тупо вынимается часть питающей линии - обеспечивает надежный и видимый разрыв). Сердцевину ремонтный электрик кладет себе в карман и точно знает, что никто без него цепь не включит.

Помогите найти такое устройство в каком-нибудь каталоге для возможности включения в проект и спецификацию.
Как хоть этот "зверь" называется?

Спасибо.