Автор: Roman3R
« : 28 Січень 2011, 10:19:56  »

а в замен что-то вышло?
В Украине взамен ничего не встречал . В России утверждена в 1993 г. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ
elektrik-master.ru/download/instr/uszm.doc
Автор: Nikolay Vasilevich
« : 28 Січень 2011, 10:13:16  »

СНиП 3.05.06-85
Электротехнические устройства
 
Действующий, взамен СН 102-76 Инструкция по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках, СНиП III-33-76 , СН 85-74 
Документ утвержден: Госстрой СССР, постановление № 215 от 11.12.1985
Дата ввода документа в действие: 01.07.1986
 
Автор: Сугор
« : 28 Січень 2011, 09:51:48  »

СН 102-76 (инструкция уже отменена)
Roman3R, а в замен что-то вышло?
Автор: Roman3R
« : 27 Січень 2011, 15:45:26  »

В   СН 102-76 (инструкция уже отменена) был такой пункт 3.11.  Горизонтальные заземлители в местах пересечения с подземными сооружениями (с кабелями , трубопроводами) ... следует защищать асбестоцементными трубами .
Прокладку заземлителей паралельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии в свету не менее 0,3-0,35 м, а при пересечении - не менее 0,1 м.
Автор: NeON2K
« : 27 Січень 2011, 14:31:00  »

Nikolay Vasilevich, как вариант - по воздуху, по эстакаде и ввод в подстанцию соответственно ну уровне эстакады.
Автор: Nikolay Vasilevich
« : 27 Січень 2011, 14:11:27  »

может проложить в траншее тип Т-2 глубиной 1,25м под контуром ПС
Автор: Сугор
« : 27 Січень 2011, 13:29:43  »

при пересечениии полосы кабель пропустиьб через трубу
Автор: Nikolay Vasilevich
« : 27 Січень 2011, 13:08:27  »

Контур заземления подстанции уложен в траншеи 0,7м глубиной
Как в этом случае копать траншею для прокладки кабеля освещения? на какой глубине закладывать кабель?
Сколько это возможно пропустил через кабельные лотки. А потом...