Уважаемый hi_tech!
Для начала давайте определимся с временными параметрами.
В ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 данное требование в переводе на русский язык звучит так:
"Для исключения влияния неисправностей оборудования или нарушения сетево-го электроснабжения, резервный источник питания должен обеспечивать функцио-нирование системы пожарной сигнализации, по меньшей мере, на протяжении 72 ч, после чего у него еще должно оставаться достаточно емкости для питания системы в режиме тревоги на протяжении не менее 30 мин.
Если сигнал о неисправностях сразу поступает на центральный пульт объекта или пункт приема сигналов о неисправности, а максимальный срок для устранения неисправности согласно договору составляет не более 24 ч, время работы от резерв-ного источника питания может быть уменьшено с 72 до 30 ч. Это время может быть в дальнейшем уменьшено до 4 ч, если круглосуточно на месте имеются запасные части, персонал для выполнения ремонтных работ и генератор резервного питания.
Длительность работы резервного источника питания, указанную выше, считают достаточной для большинства случаев обычного использования. Могут иметь место случаи, где необходима большая продолжительность работы. В этом случае надо придерживаться требований согласно 5.2."
Вторым вопросом будет уже максимально возможные токи нагрузки - так это те значения, при которых ППКП будет гарантированно сохранять свою работоспособность. Если Вы по каким-то причинам превысите это максимально возможное значение, то может и должен отказать предохранитель в цепи разряда АБ.
И еще одно - разработчик ППКП не является ГИП-ом ведь он не создает на базе данного ППКП систему пожарной сигнализации - ведь это забота и ответственность проектирующей организации.
Например, шлейф ППКП Артон-32П можно сделать и 15 В, а можно и 24 В, можно вообще ШС сделать четырехпроводными с НЗ контактами, коммутирующими 24 В напряжение. Естественно, что токи потребления по таким ШС будут различаться в 2-3 раза. Можно на каждый выход БВВ-16 повесить по Шмелю, а потом удивляться почему не была предусмотрена в комплекте маленькая ядерная энергетическая установка, как на спутниках связи...
А как расчитывать энергетику АБ мы с Вами проходили не только здесь:
http://firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=12&id=123667658478и здесь:
http://firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=12&id=125507008255и конечно же здесь:
http://ua-security.info/forum/showthread.php?t=121