Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 15 Червень 2021, 16:30:16  »

Может есть какойто документ где регламентируется где надо их устанавливать а где моно обойтись просто наконечниками.
ВСН 139-83
Автор: stuff
« : 15 Червень 2021, 13:38:40  »

Виходячи з наведеного муфти необхідно ставити там де може бути "проникновения в них (кабели) влаги и других вреднодействующих жидкостей из окружающей среды"

Ответвление магистрального питающего кабеля в опору освещения считается тем местом где может быть  "проникновения в них (кабели) влаги и других вреднодействующих жидкостей из окружающей среды"?
Автор: Roman3R
« : 30 Листопад 2010, 16:26:48  »

Может есть какойто документ где регламентируется где надо их устанавливать а где моно обойтись просто наконечниками.
ПУЕ України . 2.3.52.   При соединении и оконцевании силовых кабелей нужно применять конструкции муфт, отвечающие требованиям их работы и окружающей среды. Соединения и оконцевания на КЛ должны быть выполнены таким образом, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих жидкостей из окружающей среды и чтобы соединения и оконцевания выдер¬живали испытательные напряжения в соответствии с действующими нормами эксплуатации КЛ.

Виходячи з наведеного муфти необхідно ставити там де може бути "проникновения в них (кабели) влаги и других вреднодействующих жидкостей из окружающей среды"
Автор: мадо
« : 30 Листопад 2010, 16:11:00  »

Суть в том что пришли замечание. " НЕОБОСНОВАННО ПРИНЯТЫ КОНЦЕВЫЕ МУФТЫ 0,4 кВ" .Я не стороник концевых муфт считаю что их нужно ставить токо на переходе кабель - воздушка(может еще нескоко случаев). А в ГРЩ и или в щитах с ІР 54 ( илиІР,,,) смисл ?????.   Позвонил знакомому монтажнику с 20 летним стажем говорит что муфты концевые никогда в помещения не устанавливают токо наконечники.

Может есть какойто документ где регламентируется где надо их устанавливать а где моно обойтись просто наконечниками.
Перед этим они их по другому обекту захотели теперь не хотят - припарили.
Автор: Sergey U.
« : 25 Листопад 2010, 21:55:07  »

Подскажите есть ли норматив где прописано для чего  применяются концевые муфты а где простые наконечники  до 1 кВ.

Из СНиП 3.05.06-85-Электротехнические устройства "3.92. Монтаж муфт силовых кабелей напряжением до 35 кВ и контрольных кабелей должен выполняться в соответствии с ведомственными технологическими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
3.93. Типы муфт и концевых заделок для силовых кабелей напряжением до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией и контрольных кабелей, а также способы соединения и оконцевания жил кабелей должны быть указаны в проекте.
"
также можете почитать - ВСН 139-83  "Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств"
А также вот эта книга - http://eom.com.ua/index.php/topic,559.msg2992.html#msg2992

    Я лично заказываю концевые муфты для кабелей с бумажной изоляцией (грубо говоря она нужна для бандажа изоляции и защите ее от пересыхания, и попадания влаги в кабель) и на полиэтиленовые кабели, на ПВХ кабели не заказываю муфты.
   Наконечники применяю свыше 16мм.кв,  и то если есть необходимость, к примеру - если есть в проекте применение перемычек заземляющих, которые садятся на корпус/болт, то и для 6...10мм.кв. Вообще нужно понимать куда будет садиться та или иная жила кабеля/провода, если в модульный автомат, который (в основном) до 16...25мм.кв.  допускает присоединение кабеля и наконечник там не нужен, а ежели садить тот же кабель 16мм.кв. в ЯРП, то там без него не как, вот основные принципы ИМХО! ;)
Автор: PrepsuPatha
« : 25 Листопад 2010, 16:32:11  »

где прописано для чего  применяются концевые муфты а где простые наконечники  до 1 кВ
Нужно посмотреть в инструкциях по монтажу, а вообще при сечении до 10 мм? включительно - наконечники, от 35 мм? - муфты. На 16 мм? и 25 мм? возможны варианты.
Автор: Electrician
« : 25 Листопад 2010, 15:54:13  »

Имеется в виду, сфера применимости, следующих вариантов?
- разделка кабеля, установка муфты, установка наконечников;
- разделка кабеля, установка наконечников.
Так? Или что-то другое?
Автор: мадо
« : 25 Листопад 2010, 15:11:31  »

Подскажите есть ли норматив где прописано для чего  применяются концевые муфты а где простые наконечники  до 1 кВ.