Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: nocibur
« : 16 Січень 2012, 15:53:33  »

Andrey S,
СН 174-85 ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
11.10. Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м.
Автор: Andrey S
« : 16 Січень 2012, 15:45:03  »

если кто знает на что можно сослаться, дайте ссылку плиз
Автор: Andrey S
« : 16 Січень 2012, 15:41:43  »

В продолжение старой темы. Подскажите провильно ли я понял, что кабели по первой категории прокладываются только в разных траншеях с минимальным расстоянием между траншеями 500мм? Просто в ПУЭ нет упоминания про прокладку этих кабелей.
Автор: Olga_
« : 02 Листопад 2010, 11:39:50  »

Это про прокладку в кабельных сооружениях, может пригодится :)

СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2006. Нормативный документ. Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок. НАПБ В.01.056-2005/111. Инструкция
п. 10.2 -Прокладку взаиморезервирующих ответственных кабельных линий (силовых линий, линий оперативного тока, управления, сигнализации, систем пожаротушения и т.п.) необходимо предусматривать по разным кабельным сооружениям. Допускается прокладка резервных кабельных линий одна по кабельным сооружениям, а другая по производственным помещениям или в земле.
Автор: julo
« : 02 Листопад 2010, 03:43:19  »

Есть технический циркуляр №16/2007 "Росэлектромонтаж", "О прокладке взаморезервируемых кабелей в траншеях".
Там сказано:
1. Взаиморезервируемые кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т.е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
2. В стесненных условиях, например, для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояния между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы.
Автор: Roman3R
« : 01 Листопад 2010, 22:27:45  »

Если эти кабели разных организаций (я сюда включаю и кабели от разных секций РУ к разным ТР-рам одного ТП) то либо между ними 500мм  или перегородка огнестойкая (кирпич на ребро и не менее 100мм между кабелями). Еще надежнее в разных траншеях.
Вы где-то видели рекомендуемые вами прокладки кабелей по территории городов ? Такого практически там нет .
Автор: OBON
« : 01 Листопад 2010, 19:21:07  »

Здравствуйте все.
В ПУЭ (Россия) п.2.3.86 в траншее в земле для кабелей до 10кВ. при параллельной прокладке расстояние между ними - 100мм. Если эти кабели разных организаций (я сюда включаю и кабели от разных секций РУ к разным ТР-рам одного ТП) то либо между ними 500мм  или перегородка огнестойкая (кирпич на ребро и не менее 100мм между кабелями). Еще надежнее в разных траншеях. Косвенное подтверждение можно увидеть в альбоме А5 лист А5-92-12
В Вашем вопросе не понятно, кабели идут к одному трансформатору в две нитки или (я думаю скорее) это кабели для разных тр-ров одного двухтрансформаторного ТП.
Автор: marat
« : 01 Листопад 2010, 11:33:48  »

Всем здравствуйте,
нужна помощь, можно ли проложить два кабеля 6кВ в одной траншее, если кабеля питают одну двухтрансформаторную ПС
категория эл. снабжения 2. если можно/нельзя дайте пожалуйста ссылку на документ где это написано.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
P.S. в ПУЭ про это ничего не сказано(вроде) во всяком случае я не нашел.