Автор: Kapilin
« : 13 Жовтень 2010, 12:49:32 »Добрый день. Делаю проект перепланировки существующего помещения под офис. Заказчик захотел стабилизатор, УЗО и ИБП. Меня беспокоит если я поставлю УЗО в голове схемы после стабилизатора и перед ИБП, то не будет ли ложных срабатываний? Или всетаки необходимо ставить УЗО после бесперебойника?Перед ИБП устанавливается противопожарное УЗО (100мА или более - по кол-ву кабеля и потребителям), в идеале тип В, т.к. только тип В определяет утечку по постоянному току на вторичных цепях ИПБ.
Если поставите УЗО после ИБП перед Серверами - заказчик вас убьет если при срабарывании УЗО сдохнут Сервера.