Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: f4nt0m
« : 20 Лютий 2013, 08:20:49  »

Всем привет! Подскажите пожалуйста, силовой кабель предназначенный для запитки электродвигателя лифта могу я проложить в шахте этого лифта? (объект в России)
Автор: Vinttiras
« : 13 Серпень 2010, 09:16:50  »

ZoloS9479 спасибо
Автор: 3oloS
« : 12 Серпень 2010, 18:31:13  »

ПБ 10- 06-92     Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
http://omul.org/info/pb/pb/pb_10-06-92.zip
4.2.35. В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты, при этом пускорегулирующие устройства этих систем не должны располагаться внутри шахты.
Автор: Vinttiras
« : 12 Серпень 2010, 17:07:42  »

спасибо за помощь, жду российских ссылок
Автор: 3oloS
« : 12 Серпень 2010, 17:00:01  »

Цитата: Vinttiras
у меня не лифт а грузоподъёмник
ДНАОП 0.00-1.32-01:
7.1. Область применения
Данный раздел Правил распространятся на электроустановки лиф¬тов, многокабинных подъемников непрерывного действия, строительных подъемников (далее по тексту - лифты) грузоподъемностью 40 кг и более.
Цитата: Vinttiras
в россии
ПУЭ 7изд
5.5.2. Лифтом (подъемником) в настоящих Правилах называется подъемное устройство, предназначенное для перемещения людей и груза в кабине или на платформе, движущихся в жестких вертикальных направляющих при помощи подъемного механизма, приводимого в действие электродвигателем непосредственно или через редуктор, связанный с ним жесткой или упругой муфтой.

а на запрет вот по быстрому не попалась ссылка, может земляки лучше знают где смотреть
Автор: Vinttiras
« : 12 Серпень 2010, 16:32:49  »

спасибо, а в россии какой документ ? и потом  у меня не лифт а грузоподъёмник, может как-то это сыграет положительную роль в моём вопросе
Автор: 3oloS
« : 12 Серпень 2010, 16:29:38  »

ДНАОП 0.00-1.32-01:
7.3.2. Электропроводки, не относящиеся к лифту, не должны размещаться в его шахте.
Автор: Vinttiras
« : 12 Серпень 2010, 16:18:40  »

в подвале торгового двухэтажного корпуса у меня щитовая, думал по шахте грузопдъёмника положить лоток и поднять на уровень потолка первого этажа и за подвесным потолком производить разводку по бутикам. Один бригадир сказал что по лифтовым шахтам нельзя. А там короче получается перекрытие м/у подвалом и первым имеет большие размеры чем  отверстие для грузоподъёмника. Получается что у меня лоток будет выпирать на 5 см от стенки, но бетонное перекрытие от этой стенки примерно 400мм. В ПУЭ прописанно это где-то или в снипах ? можно или нельзя прокладывать провода и кабеля