Автор: O.S.
« : 20 Квітень 2010, 22:09:34  »

Интересный эксперт...А как такому эксперту п. 4.29 ДБН В.2.5-23? там вообще фигурируют 2 и 4 кВт.

Лично я згоден с Sergey U.
Quote (selected)
вполне нормальная мощность!

Автор: Sergey U.
« : 20 Квітень 2010, 22:07:59  »

Цитата: UzSm
Ну что то ж надо было найти ))
Если это и все замечания - то это хорошо, эксперта можно и "отфутболить". т.к. ИМХО замечание безаргументное!
Автор: UzSm
« : 20 Квітень 2010, 22:06:11  »

Цитата: Sergey U.
вполне нормальная мощность!
Ну что то ж надо было найти ))
Автор: Sergey U.
« : 20 Квітень 2010, 21:59:20  »

Цитата: UzSm
групп не превышала 1,5кВт
вполне нормальная мощность!
Автор: UzSm
« : 20 Квітень 2010, 21:58:32  »

Спасибо, просто эксперт "попросил" разбить группы освещения на большее кол-во, аргументируя большой (>1кВт) мощностью линий, хотя расчетная мощность групп не превышала 1,5кВт... Понятно, у всех своя работа...
Автор: Sergey U.
« : 20 Квітень 2010, 21:53:59  »

и может пригодиться - http://eom.com.ua/index.php/topic,4426.0.html  ;)
Автор: Sergey U.
« : 20 Квітень 2010, 21:47:58  »

Цитата: UzSm
Подскажите, пожалуйста нормируется ли (каким документом) максимальная расчетная мощность розеточной группы и группы освещения
таких требований не встричал, главное выполнить ниже приведенное.
Цитата: UzSm
Есть ли ограничение на количество розеток или светильников в одной группе.
ПУЭ п.п.6.2.10.    Кожна групова лінія, як правило, повинна мати на фазу не більше ніж 20 ламп розжарювання, а також ламп типів ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ, ДнаТ. До цієї кількості також входять штепсельні розетки.
У виробничих, громадських будівлях і житлових будинках на однофазні групи освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, холів, технічних під-валів і горищ допускається приєднувати до 60 ламп розжарювання потужніс-тю до 60 Вт кожна.
Для групових ліній, які живлять світлові карнизи, світлові стелі тощо з ла-мпами розжарювання, а також світильники з люмінесцентними лампами по-тужністю до 80 Вт, рекомендується приєднувати до 60 ламп на фазу; для лі-ній, які живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до
40 Вт включно, – до 75 ламп на фазу, потужністю до 20 Вт включно – до
100 ламп на фазу.

Автор: UzSm
« : 20 Квітень 2010, 21:36:03  »

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста нормируется ли (каким документом) максимальная расчетная мощность розеточной группы и группы освещения. Есть ли ограничение на количество розеток или светильников в одной группе.

Вот дочитал в ДБН В.2.5-23-2003
       "5.24 Кожна групова мережа повинна містити на фазу не більше 20 ламп розжарювання і ламп ГЛВД. В це число включаються також штепсельні розетки.
На однофазні групи освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, холів, вестибюлів, технічних поверхів, підвалів і горищ допускається приєднувати до 60 лами розжарювання потужністю до 60 Вт кожна.
Для групових мереж, що живлять світлові карнизи, світлові стелі тощо з лампами розжарювання, а також світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 80 Вт включно, рекомендується приєднувати до 60 лами на фазу; для мереж, що живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 40 Вт включно, - до 75 ламп на фазу; для мереж, що живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 20 Вт включно, - до 100 ламп на фазу.
Для групових мереж, що живлять багатолампові люстри, кількість ламп будь-якого типу не обмежується."

Поправте, если что не так, а по розеточным группам вопрос остался...