Автор: zoomer
« : 09 Липень 2012, 20:49:20  »

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
НПБ 110-03
СП 5.13130.2009
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
СП 3.13130.2009
Автор: zema
« : 10 Квітень 2010, 13:27:45  »

Dron2009 Попробуйте зайти в раздел Пожарная сигнализация на этом форуме
по поводу автономных извещателей обсуждалось здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,964.0.html
Автор: Dron2009
« : 10 Квітень 2010, 13:10:44  »

Извиняюсь подвал там является тех подпольем так указано в строительных чертежах. НУ если знаете пожалуйста подскажите где можно глянуть о  требования по АУПС для жилых зданий у меня нек-рые нормы есть теперь у меня пухнет голова где найти точное обоснование по проектированию жилых домов и обосновать установку автономников!!!!!! =-0 
Автор: Dron2009
« : 10 Квітень 2010, 12:57:36  »

У меня про подвал никаких данных нет дом еще не выстроен, но на плане указали что подвал является техюподпольем!!!!!
Автор: zema
« : 10 Квітень 2010, 12:56:07  »

Подвальные помещения (<700м2) подлежат защите АУПС если они относятся к категории В.
Автор: Dron2009
« : 10 Квітень 2010, 12:52:03  »

Я давно жилые дома не проектировал. Поэтому хочется немного консультаций. Очень надо. Все квартиры данного жилого дома необходимо защищать автономниками или как? :-[
Автор: zema
« : 10 Квітень 2010, 12:49:47  »

В жилых зданиях (>26,5 м) подлежат защите АУПС - помещения квартир и коридоры,- помещение электрощитовой и комната уборщика к ним не относится.
Автор: Dron2009
« : 10 Квітень 2010, 12:35:48  »

Здравствуйте!!!!!!!! Помогите разобраться! Сложилась следующая ситуация: выполняю проект на пожарную сигнализацию жилого 18кв. дома и столкнулся с проблемой- в подвале данного жилого дома имеется помещение электрощитовой и комната уборщика. Помещение эл.щитовой не более 6кв.м и высота не более 2м.. Как защищать эти помещения? Очень срочно помогите!!!!!!! Заранее спасибо.