Интересно - что никто не заметил что установка компенсации реактивной мощности - по ПУЭ - кабель 130 % запаса по токовой нагрузке. Это еще не все, так как Сименс, АВВ, Шнейдер - говорят о том что надо учитывать перенапряжения (при отключении емкости возникают перенапряжения - ну а при включении батареи кондесаторов - ток - считай что режим КЗ - теория переходных процессов) и брать по току 150 % запаса. Еще раз напомню (так как это постоянная ошибка проектировщиков) при подсчете тока в знаменатель ни косинус ни синус не писать. Ну а все остальное стандартное

P.S: Низковольтные кабели на термическую стойкость не проверяют (ПУЭ).