Автор: devchonka
« : 09 Лютий 2010, 09:18:31  »

Цитата: tuilri
Для этого его прокладывают или у потолка (выше 2 м от уровня пола в помещении) а спуск к двигателю делают в трубе или ложат полностью в стальной трубе
+1  :)
Автор: Nick_O_Lay
« : 09 Лютий 2010, 09:11:13  »

Или, чтобы не заморачиваться с трубами, можно использовать бронированный кабель (ВБбШв), но это уже вопрос экономической целесообразности.
Автор: Affi
« : 08 Лютий 2010, 20:02:48  »

Спасибо. :)
Автор: tuilri
« : 08 Лютий 2010, 19:53:01  »

Узнайте точно у технологов категорию. Если это не пожароопасная и не взрывоопасная зона - то можно ВВГ. но кабель нужно защищать от механических повреждений. Для этого его прокладывают или у потолка (выше 2 м от уровня пола в помещении) а спуск к двигателю делают в трубе или ложат полностью в стальной трубе
Автор: Affi
« : 08 Лютий 2010, 19:49:02  »

Помещение - машинный зал насосной очистных сооружений (влажное ), не является пожаровзрывоопасным. Значит, я могу применить кабель ВВГ?
Автор: tuilri
« : 08 Лютий 2010, 19:36:16  »

Все зависит от категории по пожаровзрывоопасности. Более конкретней пожалуйста вопрос. НГ не обязательно!!
Автор: Affi
« : 08 Лютий 2010, 19:35:18  »

Поделитесь опытом. Кто какой кабель применяет в промышленных зданиях. И должен ли он быть негоричим "нг" или "LS". Заранее спасибо 
Автор: Affi
« : 08 Лютий 2010, 19:31:45  »

Кабель в промышленном здании