Автор: ирa
« : 11 Лютий 2010, 13:30:26  »

спасибо большое. я так и сделала, поставила реле времени на каждый режим управления и все.
Автор: comings
« : 09 Лютий 2010, 07:52:02  »

Цитата: Andrey59
Дороговатое удовольствие и программирьование кому-то делать надо.
+1.
но easy500 это программируемое реле, а у того же мёллера есть реле времени, которые настраиваются поворотом шлицевой отвертки. Можно выбрать режим: включение- выключение-переключение, можно необходимую задержку времени выставить. Все очень просто и удобно.
Автор: wulf
« : 06 Лютий 2010, 17:30:01  »

ира. Я не понимаю в чем трудность.Ставите в схему на каждую группу по реле времени.Пишите что в пускателях катушки управления должны быть на 220В и все.
Автор: Andrey59
« : 05 Лютий 2010, 17:43:30  »

Дороговатое удовольствие и программирьование кому-то делать надо. Вопрос задан в малоинформативной форме. Откуда лампу включаются (обычным бытовым выключателем или можно безобразничать в ЩО) Какой конкретно алгоритм работы. Выключили свет - отсчитали 8 минут появилось разрешение на вкл. света. А если откл. от защиты (автомата). Вообщем нужны детали (подробности)
Автор: oipop
« : 05 Лютий 2010, 15:00:23  »

ирa я, подобной схемы не делал, но могу поделиться своими соображениями. Сделать схему включения на реле времени это совсем просто, в Вашем случае появляется дополнительное условие - повторное включение. Наиболее простой вариант для меня, возможно и для Вас, это использование электронного реле, например Moeller easy500. В нем как раз есть необходимые Вам функции: реле времени и функция управления выполнением программы. Малые габариты, устанавливаеться на DIN рейку. Ознакомиться можно здесь: http://trainingscenter.moeller.net/functions/easySoft.html
Автор: ирa
« : 05 Лютий 2010, 13:51:37  »

ГРУППА ЭКСПЛУАТАЦИИ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЛАМПЫ МОГУТ ПЕРЕГОРЕТЬ. А ТАК КАК ЛАМПЫ ДОРОГО СТОЯТ, ТО ИМ ХОЧЕТСЯ ЭТО ПРЕДОТВРАТИТЬ.
Автор: Бригадир
« : 05 Лютий 2010, 11:42:56  »

Цитата: ирa
ДРИ, которые нельзя повторно включать
Почему? Остынет сама включится.
Автор: ирa
« : 05 Лютий 2010, 11:22:19  »

всем приветик. выполняю освещение ледовой арены в спортивном комплексе. управление сделала через кнопки управления, но просят поставить на каждую группу еще реле времени, так как освещение сделано на лампах ДРИ, которые нельзя повторно включать, так как им нужно время для охлаждения около 10 минут. дело в том, что стоит 2 пускателя 3ф на рабочее освещение и 1 пускатель на аварийное освещение. как сделать схемы? помогите пожалуйста!