Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: ксюша
« : 24 Вересень 2009, 14:13:42  »

Скажите пожайлусто, что означает маркеровка Комплект переходной анкерной опоры на приставке ПТ45 КО-ПАУ-10-112-Б? =-0 =-0
Автор: TURIST13
« : 14 Вересень 2009, 13:51:29  »

LOS_LEO, Привет ЛЁнь))))))) да я сначала отмел этот вариант т.к. думал, что пресечение должно выполтяться обязательно на подвесных изоляторах в глухих зажимах. Ща ПУЭ п 2.5.257  7го издания читаю и понимаю что зря я отказался :). можно делать переход и на штыревых изоляторах только для ВЛЗ с усиленным креплением
Автор: LOS_LEO
« : 14 Вересень 2009, 13:40:20  »

а ежели использовать надставку ТС1 из ТП 3.407.1-143.8.23?
Автор: TURIST13
« : 14 Вересень 2009, 13:19:02  »

вот примерно что должно получиться ))))
Автор: Roman3R
« : 14 Вересень 2009, 12:08:26  »

Цитата: TURIST13
Только на СВ110-5
Як що ви хочете використовувати стійки типу СВ 110 , подивіться опору А10-2 без приставок (3.407.1-143.2.9) . Габарит до нижнього провода 8100 або 8350 , можна забезпечити габарит над дорогою 7 м . При встановленні опор в кюветах ви на стійках СВ110 разом з приставками можете не витягнути потрібного вам габариту .
Автор: TURIST13
« : 14 Вересень 2009, 11:14:38  »

Еще дело в том, что это переход через дорогу автомобильную. Переходы как извесно должны быть выполненны анкерными опорами и обеспечивать растояние от полотна дороги до нижнего провода не менее 7м.

Основная трудность в том что с каждой стороны дороги кювет  3м.

А заказывать несколько 164 стоек это очень проблематично, особенно с доставкой и транпортировкой.

Вот и не получается у меня пока.
Автор: Roman3R
« : 14 Вересень 2009, 10:18:26  »

А нельзя ли принять переходные опоры без приставок : ПП10-2 , ПП10-4 , ПП10-5 по серии 3.407.1-143 выпуск 5 .
Автор: TURIST13
« : 14 Вересень 2009, 10:03:27  »

Доброго всем дня.

Нужно сделать преходные опоры на напряжение 6 кВ.

Раньше по типовым проектам для этого использовались приставки ПТ-45, сейчас их сняли с производства, есть ли что ни будь в замен. Я смотрел есть ПТ-43, на них можно делать? Только на СВ110-5. на других стойках не вариант.