Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Саньок
« : 07 Вересень 2009, 17:02:14  »

Всем спасибо за отклик!!! ;)
Автор: Denis
« : 03 Вересень 2009, 17:26:58  »

Соглашусь с Roman3R, тоже так думаю
Автор: Roman3R
« : 02 Вересень 2009, 18:44:45  »

Цитата: Саньок
Когда я потщитал трьофазный ток(питание на щиток 3-фазное) у меня получилось 41А
Розрахунковий трифазний струм при напрузі 380 В буде також 76 А - рахується по найбільш завантаженій фазі . при умові що однофазні споживачі 15 і 9 кВт заживити від різних фаз .
Автор: Solid
« : 02 Вересень 2009, 17:53:59  »

Вводной 80А/3P, отходящие 80А/1Р и 50А/1Р
Автор: Саньок
« : 02 Вересень 2009, 17:49:05  »

Ошибочки нет, все првильно 15 и 9 кВт на 220В!
P.S.Спасибо за отклик :thumbsup:
Автор: hi_tech
« : 02 Вересень 2009, 16:37:37  »

Саньок, и остальные уважаемые участники форума, старайтесь не допускать ошибок хотя бы в названии темы!!!

По поводу темы - возможно здесь найдете ответ:
http://eom.com.ua/index.php/topic,2837.0.html
Автор: Torro
« : 02 Вересень 2009, 16:35:01  »

Интересно, а что это за нагрузка по 220 В на 15 и 9 кВт. Тут нет ошибочки? Может эти устройства на 380 В подключаются?
Автор: Саньок
« : 02 Вересень 2009, 16:31:40  »

Господа!!!!!
Помогите пожалуста пощитать 3-фазный ток!!!У меня есть два потребителя - 15 и 9 кВт которые надо подключить на 220 каждый, я подщитал ток - 76 и 46А соответственно, и соответственно выбрал автоматы на 80А и 50А!!!Когда я потщитал трьофазный ток(питание на щиток 3-фазное) у меня получилось 41А, тоесть вводящий кабель будет 5х10, а автомат 50А(трехфазный), но это же неправильно с точки зрения селективности!!!Как подщитать трьохфазный ток и подобрать нужный автомат!!!
   Может вопрос поставлен неясно, прошу прощения, но буду рад и признательн если кто-нибудь все же поймет меня и поможет!!!