Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: t-100
« : 12 Липень 2020, 19:40:39  »

по логике нужно это помещение ограждать 1 типа перегорадками и делать выход
по логике - да
но там необычное решение по 1-му и 2-му этажам, поэтому может и нет
Автор: Olimpicos
« : 12 Липень 2020, 13:42:32  »

Вот  схема , переход с 1 на 2 блок через 2й этаж
Если сделать по 2 л/к в блоке и можно вообще ни о чём не переживать! В концах коридоров.
Вариант 1 СК1 + 1 С3 тоже возможна к рассмотрению, но надо вникать...
Открытая лестница скорее усложняет, чем даёт плюсы. Переход между блоками тоже.
А так чем дальше, тем больше вопросов. Это с первого взгляда всё просто
Лестница в 1 блоке на втором этаже судя по чертежу имеет площадку совмещенную с коридором, что уже не является еваковыходом, со второго на первый этаж ведет не через коридор к выходу, а через зону отды 120м2, по логике нужно это помещение ограждать 1 типа перегорадками и делать выход , плюс експлуатируемая кровля , тоже нужно 2 выхода, если вариант с лестницей с3 сделать в торце ,то можно реализовать сразу выход со всех этажей и 1 с атриума
Автор: t-100
« : 12 Липень 2020, 12:37:08  »

Вот  схема , переход с 1 на 2 блок через 2й этаж
Если сделать по 2 л/к в блоке и можно вообще ни о чём не переживать! В концах коридоров.
Вариант 1 СК1 + 1 С3 тоже возможна к рассмотрению, но надо вникать...
Открытая лестница скорее усложняет, чем даёт плюсы. Переход между блоками тоже.
А так чем дальше, тем больше вопросов. Это с первого взгляда всё просто
Автор: t-100
« : 11 Липень 2020, 20:49:14  »

двухэтажная гостиница состоящая из двух блоков, соединенных переходом в уровне второго этажа. Общее количество номеров - 60 шт
В гостиничном блоке 1 предполагается атриум и эксплуатируемая кровля, выход на кровлю через лестницу в атриуме.
В гостиничном блоке 2 выход на второй этаж через лестницу в средине блока.
всё очень размыто и без чертежей адекватным советом вряд-ли поможешь!
оба корпуса имеют вторую степень огнестойкости . Ввиду этого прошу:
- дать однозначный ответ по количеству эваковыходов в обоих вариантах
п. 7.2.4; 7.2.1; 7.1.5; 7.1.6 ДБН В.1.1-7:2016;
- какие противопожарные требования предъяляются для внутренних лестниц в корпусах, чтобы они ялялись эвакопутями/выходами
п. 7.2.1; 7.1.4 табл. 5; 7.3.13-7.3.35 ДБН В.1.1-7:2016;
- какие противопожарные требования предьвляются к атриуму в первом блоке в обоих вариантах
р. 6 ДБН В.1.1-7:2016; прил. В ДБН В.2.2-9:2018
Автор: Olimpicos
« : 10 Липень 2020, 14:26:15  »

Ув. архитекторы, нужна консультация по эваковыходам и атриуму в гостичничном комплексе.
Может Вам поможет специалист по пожарной безопасности? Это же наши компетенции ...
Давайте свой вопрос
двухэтажная гостиница состоящая из двух блоков, соединенных переходом в уровне второго этажа. Общее количество номеров - 60 шт
В гостиничном блоке 1 предполагается атриум и эксплуатируемая кровля, выход на кровлю через лестницу в атриуме.
В гостиничном блоке 2 выход на второй этаж через лестницу в средине блока.

 оба корпуса имеют вторую степень огнестойкости . Ввиду этого прошу:
- дать однозначный ответ по количеству эваковыходов в обоих вариантах
- какие противопожарные требования предъяляются для внутренних лестниц в корпусах, чтобы они ялялись эвакопутями/выходами
- какие противопожарные требования предьвляются к атриуму в первом блоке в обоих вариантах


Напишите в лс. плиз вайбер
Автор: t-100
« : 10 Липень 2020, 10:02:35  »

Ув. архитекторы, нужна консультация по эваковыходам и атриуму в гостичничном комплексе.
Может Вам поможет специалист по пожарной безопасности? Это же наши компетенции ...
Давайте свой вопрос
Автор: CC19
« : 09 Липень 2020, 12:00:34  »

На цьому форумі немає архітекторів.
Автор: Olimpicos
« : 09 Липень 2020, 11:49:33  »

Ув. архитекторы, нужна консультация по эваковыходам и атриуму в гостичничном комплексе.