Автор: devchonka
« : 20 Липень 2009, 11:01:25 »Ironnail, привет...
имеется в виду "зануление" - соединение с нулевой жилой трансформатора
единственно, что в помещении цеха (полы, небось электропроводящие - бетон, поэтому "опасное" помещние) необходим контур уравнивания потенциалов (обычно, стальная полоса по стенам, по контуру) и всю-всю мет. хрень, которая может оказаться под напряжением (конструкции для установки двигателей, станины станков, трубы, лотки и т.д.) надо присоединять к этому контуру отдельными проводниками
, МОЖНО ЕЩЕ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК" В.Н. Черкасова и Н.П. Костарева
Удачи!

Цитата: Ironnail
Заземление электроустановок выполняется с помощью нулевой жилы питающих кабелей.- это всего лишь неграмотная формулировка, если речь идет о
Цитата: Ironnail
вся металлическая канализация кабелей (короба, лотки и трубы)
имеется в виду "зануление" - соединение с нулевой жилой трансформатора
Цитата: Ironnail
Защитный проводник нигде не используется
Цитата: Ironnail
заземляется нулевой жилой.- в системе TN-C PEN-проводник и есть совмещенный проводник "нулевой" и "защитный" - НИКАКОГО НАРУШЕНИЯ НЕТ!. В промышленных объектах такая система имеет место быть...
Цитата: Ironnail
чем регламентируется использование той или иной системы заземления- в промышленности - имеющимся на объекте оборудованием, кроме взрывоопасных зон (и то не всех) - там система TN-C-S в основном... (опять же, много факторов, влияющих на выбор системы заземления)
единственно, что в помещении цеха (полы, небось электропроводящие - бетон, поэтому "опасное" помещние) необходим контур уравнивания потенциалов (обычно, стальная полоса по стенам, по контуру) и всю-всю мет. хрень, которая может оказаться под напряжением (конструкции для установки двигателей, станины станков, трубы, лотки и т.д.) надо присоединять к этому контуру отдельными проводниками
Цитата: Ironnail
нет наружного заземленя,- а вот это напрасно, в промышленности ДОЛЖНО БЫТЬ повторное заземление нулевого провода (обычно три заземлителя из щитовой, и, по-возможности, от контура уравнивания потенциалов еще три заземлителя)), вот только
Цитата: Ironnail
Ссылки на конкретную нормативную документацию обязательно.- Почитайте, например, "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1ОООв В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ ПРОМ. ПРЕДПРИЯТИЙ" http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=myfiles;u=4302
, МОЖНО ЕЩЕ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК" В.Н. Черкасова и Н.П. Костарева
Удачи!