Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Регина
« : 05 Грудень 2010, 04:00:38  »

Автор: Регина
« : 05 Грудень 2010, 03:18:53  »

У меня такая же проблема. ПО ТУ выдано Р уст=1000кВт на 39жилых домов, дома распределены на 6 фидеров равномерно, по 3 фидера на каждой секции ТП. При расчете Рр получилось примерно 487кВт, использовала в расчете Ко по СП-31-110-2003. Это очень мало на 39 домов. А нормы и указания в сельской местности найти не могу. Нахожусь в поиске.
Автор: Неженка
« : 23 Квітень 2009, 13:32:48  »

Все проще. Есть нормативы по определению уровня электрификации быта в с/х, откуда берется мощность на домик в сельской местности.
Автор: CbICOEB
« : 22 Квітень 2009, 05:33:23  »

 :-[ Конечно же я ошибся!!! Приношу свои извинения, не правильно понял товарищей!
(ВерхотуроВ)
Автор: sashkoMTM
« : 16 Квітень 2009, 08:00:04  »

Цитата: BepxomypoB
20 кВт. Такую цифру берут в среднем при выдачи ТУ
?!?!?
Автор: BepxomypoB
« : 16 Квітень 2009, 05:43:41  »

20 кВт. Такую цифру берут в среднем при выдачи ТУ
Автор: 3oloS
« : 15 Квітень 2009, 14:46:16  »

Цитата: Неженка
не могу найти нормативов для определения расчетной и установленой мощности домов в сельской местности
из вашего СП 31-110-2003
...
В Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах.
...
6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт,
Ркв = Ркв.уд n,                                                                (1)
где Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %;
n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП).

Автор: Неженка
« : 15 Квітень 2009, 14:15:39  »

откуда взять расчетную и установленную мощность жилого 1-квартирного дома в сельской местности?
суть: запитываю 84 дома от ТП, не могу найти нормативов для определения расчетной и установленой мощности домов в сельской местности. Граница проектирования заканчивается щитов вводно-учетным. Мощность даже Заказчик не знает.
Прошу подсказать выход из сложившейся ситуации.