Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2016, 15:40:30  »

Да и разве это нужно, если он бронированный?
"нг" - нераспространение горения, требование ДБН-23, п.4.36.
Автор: Dmitrik
« : 09 Вересень 2016, 15:36:38  »

В подвале точно ничего сдаваться не будет. Это самый обычный подвал, самого обычного дома. Проект нужен.
ААБл с "нг" разве бывает? Да и разве это нужно, если он бронированный?
Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2016, 14:44:53  »

Roman3R, может и перестраховался, но сейчас сдается в аренду все подряд, и мало ли что будет в подвале
Автор: Roman3R
« : 09 Вересень 2016, 14:34:05  »

но нгд должен быть однозначно
А чому з "д" , підвал не є шляхом евакуації ? ДБН В.2.5-23:2010 п.4.36 к)
Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2016, 14:22:19  »

А что для замены кабеля нужен проект? или там полная реконструкция? Нужно смотреть категорию подвала, но нгд должен быть однозначно
Автор: Dmitrik
« : 09 Вересень 2016, 14:11:13  »

Dmitrik, а минуя подвал ни как? В идеале вход в щитовую должен быть с улицы, в крайнем случае недалеко от входа.

Только через подвал (длина около 10м). Это старый дом. Просто выполняется замена кабеля.
Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2016, 14:07:11  »

Dmitrik, а минуя подвал ни как? В идеале вход в щитовую должен быть с улицы, в крайнем случае недалеко от входа.
Автор: Dmitrik
« : 09 Вересень 2016, 13:52:00  »

Необходимо выполнить ввод силового кабеля ААБл-1 4х150 в щитовую 9 эт. ж/д через подвал.
1) Как необходимо прокладывать кабель по подвалу: открыто на скобах, в трубе, в перфорированном лотке, сплошном коробе или др.?
2) Какие условия прокладки в случае применения АВБбШв-1 4х150 (нг, нгд, короби и т.д)?
Спасибо.