Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Толя
« : 17 Липень 2016, 19:59:26  »

Весьма благодарен за ценную информацию
Автор: grossel
« : 17 Липень 2016, 19:49:32  »

Кто-нибудь скинет стоящую ссылку на трансформаторы тока
Кругом одни продавцы, а ни размеров, ни первичных токов
не могу найти
Заранее благодарен!

Cм. каталоги Шнайдер Электрик, например Каталог 2014г.pdf (Система PowerLogic Vigilohm (Шнайдер Электрик) Универсальные измерители, трансформаторы тока. Каталог 2014г. стр.14-22.. Здесь можно получить информацию по выбору ТТ, их размеры и принадлежности по монтажу, подобрать мультиметр.
Для отечественных ТТ РФ см. Каталог измерительных трансформаторов ОАО "Самарский трансформатор" (см. вложение)
Автор: Толя
« : 17 Липень 2016, 14:12:46  »

Кто-нибудь скинет стоящую ссылку на трансформаторы тока
Кругом одни продавцы, а ни размеров, ни первичных токов
не могу найти
Заранее благодарен!
Автор: grossel
« : 16 Липень 2016, 15:56:39  »

Согласно рекомендаций Шнайдер Электрик для малых номиналов:
- Для нагрузок от 40/5 и 75/5 и для цифровых устройств,  рекомендуют выбирать более высокое
значение, например 100/5А.
Причина в том, что малые номиналы обеспечивают меньшую точность, и измерение тока 40A, например, будет более точным с ТТ на 100/5, чем с ТТ на 40/5
- Специфический случай пускателя двигателя:
для измерения пускового тока двигателя необходимо выбрать ТТ с первичным током Ip = Id/2 (где Id = пусковой ток двигателя).
Автор: Толя
« : 16 Липень 2016, 15:32:06  »

Трансформаторы  тока этого производителя с минимальным первичным током 50 А
Возможно его применить для нагрузки с номинальным током
26 А?
Ваше, Коллеги, мнение!!!
Автор: Толя
« : 16 Липень 2016, 15:15:00  »

Это нужно для включения многофункционального цифрового
измерительного прибора DM6200  (см. вложение)
Автор: grossel
« : 16 Липень 2016, 15:09:40  »

Зачем на такой незначительный ток ТТ? Возмите Амперметр 0..50А прямого непосредственного включения классом точности 1,5.
Автор: Толя
« : 16 Липень 2016, 11:19:11  »

Ищу трансформаторы тока для электродвигателя мощностью 26 А