Приветствую всех! Подскажите, если кто сталкивался с требованиями ОЭК г. Москва для согласования узла учёта по стороне ВРУ 0,4 кВ.1. Обоснование выбора ТТ для комерческого учета электроэнергии выполняется (см.вложение) согласно расчета по минимально-допустимым коэффициентам загрузки ТТ. См.ПУЭ раздел 1.5 п.1.5.17 "Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %".
1) Требуется расчёт тр-ров тока (как он выполняется, образец если можно);
2) Схема присоединения счетчика;
3) расчёт вторичных цепей (не знаю что это такое)
Если кто может помочь образцами расчётов, буду благодарен.