Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Серпень 2015, 09:02:28  »

Коллеги, может быть дождемся топикстартера с дополнительной информацией, прежде чем растекаться мысью....
Автор: grossel
« : 05 Серпень 2015, 15:09:48  »

Очевидно в данном случае кабели по площадке положили до планировки придомовой территории и подсипки грунта, и он оказался на большой глубине. А максимальная глубина заложения при вводе в здание 2м и это чревато при ремонтах и обслуживании кабелей. Кроме того при глубине до 2м, трасса кабелей определяется прибором с погрешностью до 10см, а глубже трудно сказать.
Даже в пучистых и вечномерзлых грунтах кабели прокладываются на глубине не более 1,8 м..
Автор: Сугор
« : 05 Серпень 2015, 13:40:14  »

Mysenok77, стесняюсь спросить... А с чем связано такое решение?
Автор: Osenniy
« : 05 Серпень 2015, 11:25:05  »

На форуме уже обсуждалось: http://eom.com.ua/index.php?topic=1339.0
Укладку кабеля на глубину сверхнормативной необходимо обосновать, собственно в пункте п. 2.6.30 ПУЭ это написано прямым текстом. Имхо, на такую глубину кабель если и закладывать, то только в трубах, для возможности замены кабельной линии в случае выхода оной из строя.
Так же есть ограничения по глубине ввода КЛ в здания и сооружения, это те самые 2м про которые упоминается в предыдущем сообщении.
Автор: grossel
« : 05 Серпень 2015, 10:02:30  »

В каких-то нормах видел, что максимальная глубина заложения кабелей не должна превышать 2м.
Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Серпень 2015, 09:19:48  »

Mysenok77, А как вы его собираетесь прокладывать? Это ж нужно уже не траншею, а котлован рыть? Горизонтальным бурением? Я не уверен, что они осилят подобную глубину. И потом, а как потом в случае обрыва этого кабеля, ставить на нем муфту?
Автор: sashkoMTM
« : 05 Серпень 2015, 07:40:16  »

на что это может повлиять?
на можливість пошуку місця пошкодження КЛ
Автор: Mysenok77
« : 05 Серпень 2015, 06:56:58  »

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли в городе прокладывать КЛ-10 кВ на глубине 6 метров, на что это может повлиять? (кроме глубины промерзания)