Автор: big_alex
« : 02 Липень 2015, 19:25:27  »

Это неплохое решение при условии что эти устройства будут надежно работать в условиях промышленного предприятия
При использовании направленных антенн с двух сторон связывались со счетчиком на 2 км, если направленная только на координаторе то с удлинителем и круговой антенной 400 м, с внутренней антенной счетчика - 200 м при практически прямой видимости.
Автор: yuoras
« : 26 Травень 2015, 21:11:56  »

Только не в одну сеть - а 4 ветки с параллельным опросом. Щитовые распределены по территории предприятия и увязать в одну сеть по 485-му будет тяжело.
300 метров это по прямой, а длина кабеля будет метров 500-700.
Имелось введу в одну сеть , а какое количество ответвлений -это по местности.
Автор: Verbi
« : 26 Травень 2015, 20:41:07  »

Скорее всего так и поступлю. Только не в одну сеть - а 4 ветки с параллельным опросом. Щитовые распределены по территории предприятия и увязать в одну сеть по 485-му будет тяжело.
300 метров это по прямой, а длина кабеля будет метров 500-700. Плюс нужно будет обходить ворота. Вот я и задумался о радиоканале. У НИК есть радиоудлинитель 485-го. Это неплохое решение при условии что эти устройства будут надежно работать в условиях промышленного предприятия. :wall:
Получится 3 ветки 485-ethernet и одна 485-радиоканал-ethernet.
Автор: yuoras
« : 25 Травень 2015, 19:06:59  »

Я бы на Вашем месте , собрал бы всё в одну сеть (300 метров это ерунда для 485)
GSM это худой канал связи . Вам надоест ждать получения информации с такого количества счётчиков.
Раз вложился и спокоен , наслаждаешься быстрым получением информации.
GSM -это так , пару счётчиков.

Zigbee от НИК  (Поберегите нервы и средства).

Автор: Bayda
« : 25 Травень 2015, 15:50:20  »

Какой тип счетчиков?
Автор: Verbi
« : 25 Травень 2015, 15:47:53  »

Счётчики трёхфазные через трансформаторы тока. Подключены к разным подстанциям. Расстояние до самой дальней примерно 300 метров по прямой.
Поэтому либо через gsm, либо радиоканал- но не знаю как поведет себя Zigbee от НИК в условиях предприятия, либо кабелями два варианата: 1)485-232
2)485-Ethernet-XDSL
Поэтому руководство сравнивает стоимость кабелей и стоимость ежемесячного пополнения сим-карт.
Я заведую КИПом, такой работой занимаюсь впервые, поэтому прошу прощения за глупые вопросы.
Автор: Bayda
« : 25 Травень 2015, 15:23:46  »

Все счетчики подключены к одной подстанции? Счетчики трехфазные? Если да, более целесообразным может быть учет по PLC с одним модемом
Автор: Verbi
« : 25 Травень 2015, 15:15:18  »

Добрый день! Строю у себя на предприятии тех. учёт 20 точек по 5 точек в группе. Планирую использовать счётчики НИК с 485-м потом в GSM. Вопрос: какие средства кушает GSM-модем при ежедневном опросе. Буду благодарен за помощь опытных товарищей.