Автор: Roman
« : 30 Листопад 2012, 13:46:39  »

александр555, дивіться тут http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2301.
Хоча для Росії цей документ є у варіанті 2004 року.
Автор: Roman3R
« : 30 Листопад 2012, 13:35:29  »

компьютерная сеть, вентиляционное оборудование, аварийное освещение и освеение эвакуационное должно питаться по II или I категории
Для цеховых лабораторий таких требований нет .
Автор: Юрий
« : 30 Листопад 2012, 09:27:04  »

александр555 прошу прорщения непосмотрел дату публикации первого сообщения   :-[
Автор: александр555
« : 30 Листопад 2012, 09:07:56  »

Страна вроде стоит- Россия.
Лаборатория для нефтехимического предприятия.
Мне бы любые нормы.
Автор: Юрий
« : 30 Листопад 2012, 09:00:52  »

aleks поставьте страну в профиле. Если для Украины, по мед. учереждениям можно посмотреть здесь - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Там есть описаловка на мед. лаборатории.
Автор: александр555
« : 30 Листопад 2012, 07:18:55  »

Проектирую лабораторию.
Технологи ее делают по нефтихимическим нормам.
 Лабораторное оборудование относится к III категории электроснабжения
Заказчик предоставляет один ввод.
На какие нормы можно сослаться, что бы указать необходимость минимум II категории, тоесть два ввода.
Считаю, что компьютерная сеть, вентиляционное оборудование, аварийное освещение и освеение эвакуационное должно питаться по II или I категории.
Можно поставить ИБП. но правильно ли?
Нормы ГАЗпрома не подходят.
Автор: barnaba
« : 30 Грудень 2008, 20:38:01  »

конкретно какие интересуют ?
Автор: aleks
« : 26 Грудень 2008, 12:12:06  »

кто сталкивался с хим-, мед-, и т.п. лабораториями. они напичканы разными технологич. агрегатами. мощностя известны, а вот расчетную мощность как посчитать? какие коэф. брать....