Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: moregtai
« : 10 Лютий 2015, 14:25:19  »

Гляну, спасибо. Пункт 1.7.77, пятый подпункт.
Автор: Сугор
« : 10 Лютий 2015, 08:39:32  »

Согласно ПУЭ заземлению подлежат кабеленесущие конструкции и в связи с этим вопрос: как лучше осуществить заземление в колодце кабельной канализации?
moregtai, было бы неплохо, при ссылках на нормы, указывать пункт. Впрочем смотри типовые проекты указанные выше, там все решения приняты с учетом требований норм
Автор: moregtai
« : 09 Лютий 2015, 21:27:23  »

Доброго времени суток форумчане!

Согласно ПУЭ заземлению подлежат кабеленесущие конструкции и в связи с этим вопрос: как лучше осуществить заземление в колодце кабельной канализации?
Автор: saveleva
« : 09 Лютий 2015, 11:22:57  »

Спасибо всем за информацию. буду изучать.
Автор: grossel
« : 06 Лютий 2015, 11:33:03  »

А10-2011: -расстояние между колодцами для кабелей с медными жилами со свинцовой оболочкой сечением до 50 мм.кв.-145 м; - до 70 мм.кв-115 м;- до 95 мм.кв. и выше до 185 мм.кв -108 м;
 - с алюминиевыми жилами  в свинцовой или ПВХ оболочке - 150 м;
 - в ПВХ и резиновой оболочке - 75 м;
 - бронированных без наружного покрова - 50 м.
Таблицу выбора кабельных колодцев смотри лист А10-2011.03ТБ.
Конструкции кабельные см. тиовой альбом А10-2011 в Автокаде в формате dwg во вложении.
Автор: Roman3R
« : 06 Лютий 2015, 11:07:46  »

Автор: Сугор
« : 06 Лютий 2015, 11:07:06  »

Автор: saveleva
« : 06 Лютий 2015, 10:56:38  »

Подскажите, пожалуйста, какие нормативные документы регламентируют расстояния и места установки кабельных колодцев? Есть ли типовые колодцы , как правильно заказать  и оформить в чертежах такую единицу, как колодец? Если кабели прокладываются в гофротрубах, то как концы гофротрубы фиксируются в самом колодце? Буду очень признательна за всевозможную  информацию.