Коллеги, проектирую внутренние сети жилого 5-ти этажного дома. В доме 6 подъездов. Одна электрощитовая на весь ж.д. Вот какие мысли:
1. Разделить электроснабжение дома на 2 ВРУ(одна на 3 подъезда и другое на 3 подъезда);
2. Необходимо запитать стояки освещения промежуточных площадок и основных площадок лестничного марша. В каждом подъезде предусмотрено 4 осветительные, независимые друг от друга группы. Встал вопрос, а можно ли каждую из этих групп запитать отдельной магистралью от ВРУ и посадить на эту магистраль эту группу во всех подъездах. Допустим, освещение поэтажных лестничных площадок одной группой во всех 6 подъездах (разумно ли это)? Ведь автомат, защищающий группу один и если в каком-то одном стояке коротнёт, то выключится освещение поэтажных площадок сразу во всех 6-ти подъездах. Не резоннее ли поставить на каждый стояк в каждом подъезде свой автомат на вру, но в таком случае 4х6=24 группы нужно тянуть отдельными линиями со ВРУ. Ни на одном типовом ВРУ нет такого кол-ва автоматов для блока управления освещением, значит нужно городить отдельный щит только для освещения. А некоторые группы (освещение входов и промежуточных площадок) желательно сделать управляемыми от фотодатчика или астрономического реле времени, а это как организовать со щита, на котором уже будет 24 осветительные группы?
3. Еще вопрос: в ПУЭ и СП-31 указано, что дома до 5 этажей (правда непонятно включительно или нет) электроснабжаются по 3 категории, т.е одним кабелем от ТП до ВРУ дома. Правомерно ли в городе сажать жилой дом, пусть и 5-ти этажный (119 квартир) на один кабель? Ведь в случае его обрыва жильцы 119 кв остануться без электроэнергии.