« : 08 Грудень 2014, 15:00:28 »В металлорукавах в ПВХ оболочке используются специальные концевые соединители, которые обеспечивают электрический контакт с металлорукавом и концевой или ответвительной металлической коробкой.
А в каком документе или инструкции требуется заземлять с двух сторон?Согласно ПУЭ гл.1.7. кабельные конструкции, лотки, короба, несущий трос, металлические трубы электропроводок-в начале и в конце трассы должны присоединяться к заземляющему устройству. Примеры выполнения и рекомендации см. т.п. А7-2010 института "Тяжпромэлектропроекта" и "Инструкцию по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках" И 1.03-08 (2012г.)
1. В даном случае внутри здания в отдельных помещениях вы выполняете дополнительную систему уравнивания потенциалов, поскольку основая выполняется на вводе в здание. "Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток" ( ПУЭ гл. 1.7).
Вопросы:
1. При заземлении металлорукавов (объединение в систему уравнивания потенциалов), нужно использовать проводники сечением 6 кв.мм (требование к проводникам основной системы уравнивания потенциалов) или 4 кв.мм (требование к проводникам РЕ и проводниткам дополнительной системы уравнивания потенциалом)?
2. В скольких местах нужно заземлять металлорукав и в каком нормативном документе это описано?
Мы предполагаем заземлять с двух сторон отрезками медного проводника 4кв.мм, который с одной и другой стороны присоединяется к РЕ-проводнику жилы кабеля, который прокладывается в металлорукаве. Присоединение предполагается выполнять в ответвительных коробках.