Автор: rga
« : 11 Серпень 2014, 09:08:33 »Для отмазки, да.
Но что-то последнее время экспертиза ТАКИЕ замечания откапывает, что волосы дыбом встают. В целом, правильные, но раньше таким вообще никто не заморачивался. 


А.6.5.1 Загальні положення.И дальше:
d) Не дозволено монтувати сповіщувачі безпосередньо в потоці вже охолодженого повітря із системи кондиціювання. Якщо подавання повітря здійснюється через перфоровану стелю, то по-верхня стелі в радіусі щонайменше 0,6 м навколо кожного сповіщувача повинна бути суцільною.
Что-то Вы путаете, извините. Цифры из старого ДБН В.2.5-13.А.6.5.1 Загальні положення.
До вентотверстий - 1 м (п.А.6.5.1 d), а о светильниках - ни слова, вроде.
Есть в п. с) : "Навколо кожного сповіщувача в радіусі не менш ніж 0,5 мм повинен бути вільний простір."
Но если светильник встроенный - то это совсем мимо кассы, если на подвесе - туда же...
ДСТУ-Н СЕН/ТS 54-14:2009Что-то Вы путаете, извините. Цифры из старого ДБН В.2.5-13.
Не менш 0,5 м до світильника
Не менш 0,6 м до вентграт
ДСТУ-Н СЕН/ТS 54-14:2009А пунктик?
Не менш 0,5 м до світильника