Автор: grossel
« : 27 Липень 2014, 13:48:35 »Показать ему "Правила приєднання електроустановок до електричних мереж" п.1.5. Не согласен-пусть обоснует нормами.
Просто у меня возникает вопрос если РЕС или Обл дает ІІІ категорию (и это будет основным источником электроэнергии), а предприятие покупает ДЭС (это второй источник) - то все равно придется брать ТУ у РЕСа? Тут еще следует учесть что паралельная работа ДЭС и сети исключается. Чтобы РЭС написал тоже что написано в ТУ от предприятия + срубил за каждый киловат (а это 60 кВт по 2 категории+ничего не делал так как реконструкция ввода от РЕСа не предполагается) - это меня и ввело в ступорПрав Roman3R, "Споживач має право без погодження з електропередавальною організацією та укладення договору про приєднання в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі.." У вас не будет по схеме включение на паралельную работу ДЭС, работает основной ввод или резервный и при влючении оновного ввода-ДЭС должна автоматически отключится. А схемы ПС, сигнализации загазованности, имеющие 1 категорию электроснабжения, в качестве второго источника электроснабжения будут иметь свои автономные ИБП согласно расчета токопотребления. Так почему и накаких основаниях РЭС должен выдавать вам ТУ, если вы потребляете электроэнергию в границах разрешенной мощности и не меняете схему электроснабжения.
в предприятия которому строилась котельная есть своя одно трансформаторная подстанция и есть запас мощности для котельной
Котельная и ТП принадлежат одной организацииПравил приєднання електроустановок до електричних мереж