Автор: Roman
« : 01 Серпень 2014, 11:26:09  »

Отже
Які на даний момент є сертифіковані теплові сповіщувачі для встановлення на резервуарах з нафтопродуктами?
відповідь - немає ніяких.
Автор: rga
« : 01 Серпень 2014, 10:53:13  »

Можливо вони не потрібні?
Вообще-то, нужны. Кабель имеет емкость, по меньшей мере. Но сертификация стоит денег и делать ее на "авось", вдруг кому понадобится, вряд ли кто-то будет. Под конкретный заказ - возможно.
Автор: Roman
« : 01 Серпень 2014, 07:46:27  »

Стосовно сповіщувачів AlarmLine та Safe Fire Detection.
Як я розумію для можливості застосування на резервуарах з нафтопродуктами (тобто у вибухонебезпечній зоні) має бути висновок Державного випробувального сертифікаційного центру вибухозахищеного та рудникового обладнання (ДВСЦ ВЕ , м. Донецьк) про відповідність обладнання умовам експлуатації.
Таких висновків немає.
Можливо вони не потрібні?
Автор: Евгений Андреевич
« : 17 Липень 2014, 11:57:34  »

Які, наприклад?

Есть сертифицированный тепловой линейный извещатель серии ТС производства Safe Fire Detection Inc. (США)
http://brandmaster.kiev.ua/produktsiya/teplovoj-linejnyj-izveshchatel-serii-ts/pozharnyj-teplovoj-linejnyj-izveshchatel-termokabel-68-s-78-s-88-s-105-s-180-s.html
Автор: rga
« : 17 Липень 2014, 10:04:53  »

Які, наприклад?

AlarmLine. Они, в частности, предназначены и для резервуаров топлива. У них в документации есть описание, как прицепить их к крышке резервуара. Обращайтесь сюда: http://cfpt.com.ua/index.php/fire/kidde
Автор: Roman
« : 17 Липень 2014, 09:41:20  »

Линейные
Які, наприклад?
Автор: rga
« : 16 Липень 2014, 09:48:30  »

Линейные.
Автор: Roman
« : 16 Липень 2014, 09:34:15  »

Які на даний момент є сертифіковані теплові сповіщувачі для встановлення на резервуарах з нафтопродуктами?
Про одеські СП-103 не знахожу ніякої інформації. Можливо, Спецавтоматики в Одесі вже не існує?