Норматив ?
3. Искробезопасные цепи не разрешается прокладывать совместно в одном кабеле с контрольными цепями другого назначения.
4. Аналоговые цепи должны быть проложены отдельно от цепей управления, дискретных цепей другого назначения, кабель аналоговых цепей должен иметь защитный экран.
Норматив ?
3. Искробезопасные цепи не разрешается прокладывать совместно в одном кабеле с контрольными цепями другого назначения.
4. Аналоговые цепи должны быть проложены отдельно от цепей управления, дискретных цепей другого назначения, кабель аналоговых цепей должен иметь защитный экран.
1. Резервирование жил контрольных кабелей оговаривается «Техническим циркуляром» ВНИПИ ТПЭП №343-8 от 29.09.81г. и зависит от робочих жил и материала жил кабеля:
Сu – 1-7 раб. – 0 резервных Аl – 2-9 раб. – 1 резервная
8-26 раб. – 1 резервная 10-35 раб. – 2 резервных
27-59 раб. -2 резевных
60-105 раб.-3 резервных
Большее количество резервных жил допускается только из-за дискретности стандартного числа жил
5. Для датчика давления который подключается контрольным кабелем min стандартное количество жил четыре, а следовательно см. пункт 1 последний абзац.
6. Количество клеммных зажимов определяется в зависимости от схемы подключения и не требуеться специально закладывать резервные зажимы, большее количество зажимов допускается оставлять при использовании клеммных коробок
с установленными стандартными блоками зажимов