Автор: grossel
« : 06 Вересень 2013, 16:20:24  »

Поскольку связь между автоматом и независимым расцепителем механическая посредством зацепа, то если выбираете РН-47 фирмы ИЭК, то и автоматический выключатель должен быть ВА47-29 или ВА47-100 фирмы ИЭК, с Iр не более 100А для ВА47-100 и Iр не более 63А для ВА47-29.
Автор: Sosed
« : 06 Вересень 2013, 15:15:49  »

все,понял,спасибо!
Автор: *Андрей*
« : 06 Вересень 2013, 15:11:36  »

Вот так, РН-47 независимый расцепитель
Автор: Sosed
« : 06 Вересень 2013, 15:07:09  »

я правильно понимаю,просто ставлю независимый расцепитель на отходящей линии и все??отключение вентиляции в таком случае будет производиться механически??
Автор: Roman3R
« : 06 Вересень 2013, 15:00:25  »

а если автоматчиков нет,с кем соласовывать!??
Независимий расцепитель ~ 220 В
Автор: Sosed
« : 06 Вересень 2013, 14:58:13  »

а если автоматчиков нет,с кем соласовывать!?? J)
Автор: Юрий
« : 06 Вересень 2013, 14:46:56  »

Sosed, делаете щит вентиляции. На отходящем к нему фидере ставите на автомате независимый расцепитель. Только согласуйте с "автоматчиками" напряжение сигнала фидера.
Автор: Sosed
« : 06 Вересень 2013, 14:38:16  »

Добрый день! занимаюсь проектированием электроснабжения больницы,возник вопрос:как сделать так,чтобы вентиляция здания выключалась при возникновении пожара??