Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: КОНЕЦ ТЬМЫ
« : 06 Лютий 2013, 08:30:07  »

Предлагаю Вашему вниманию извлечение из нормативного документа РФ:
ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ.  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, НАДЗОРНОЙ И РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ И БРИКЕТИРОВАНИИ  УГЛЕЙ (СЛАНЦЕВ)   ПБ 05-580-03
«598. Контроль за хранением угля в штабеле осуществляется путем измерения температуры угля.
Для измерения температуры угля в штабеле рекомендуется применять переносной термощуп или ртутный термометр лабораторного типа со шкалой до 150 °С.
В случае измерения температуры угля с помощью термометра в штабеле устанавливаются вертикальные контрольные металлические трубы диаметром 25 - 50 мм, нижние концы которых заделываются наглухо и заостряются, а верхние концы закрываются деревянной
пробкой, привязанной к концу трубы. К пробке на шнуре подвешивается термометр, спускаемый внутрь трубы.
599. Установка труб в штабель должна производиться по верхнему основанию штабеля в шахматном порядке на расстоянии одной трубы от другой не более 25 м*.
Установка труб в штабель должна производиться так, чтобы концы их не доходили до нижнего основания штабеля на расстоянии ¼ высоты штабеля.
Каждая труба должна иметь присвоенный номер, который проставляется на конце трубы, выступающем над поверхностью штабеля угля на 0,2 - 0,3 м, и плотно закрываться пробкой.
После установки труб в штабель поверхность штабеля вокруг труб должна быть хорошо уплотнена ручной трамбовкой.
* При складировании устойчивых при хранении углей и антрацитов (антрацитовых штыбов, тощих Т, экибастузских СС) установка железных труб для измерения температуры угля может не производиться. В этом случае для определения температуры угля при контрольных проверках рекомендуется иметь переносной термощуп.
600. Измерения температуры производятся опусканием термометра на шнуре в контрольные трубы на требуемую для измерения глубину на время не менее 20 мин.
Чтобы показания термометров не изменялись во время вынимания их из труб на поверхность, ртутные шарики термометров следует погружать в капсулу с машинным маслом, прикрепленную к металлическому чехлу термометра. Расстояние от стенок масляной капсулы до стенок ртутного шарика должно быть равно 4 мм. Внутри металлического чехла термометр укрепляется резиновыми пробками.»

Решение по  контролю за хранением угля в штабеле - без комментариев.
Хотя, как писал классик, -  «сужденья черпают из забытых газет времен Очаковских и покоренья Крыма».
Автор: КОНЕЦ ТЬМЫ
« : 01 Лютий 2013, 09:37:02  »

Спасибо.
Автор: rga
« : 30 Січень 2013, 14:29:15  »

КОНЕЦ ТЬМЫ, посмотрите это:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1533-04
Наказ Міністерства палива та енергетики України  12.10.2004  N 638
ПРАВИЛА пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України
Автор: КОНЕЦ ТЬМЫ
« : 29 Січень 2013, 16:15:17  »

Виктор, Вы имеете ввиду п.7.10.6.5:
7.10.6.5. На складі повинен бути забезпечений систематичний контроль за температурою у штабелях вугілля й торфу шляхом установлення в укосах контрольних залізних труб та термометрів.
У разі підвищення температури вище 60° C необхідно здійснювати ущільнення штабеля в місцях підвищення температури, вибирання вугілля чи торфу, що розігрівся, або застосовувати інші безпечні методи для зниження температури.
Штабелі, в яких відзначається підвищення температури, слід витрачати в першу чергу.
Спасибо за подсказку.
Автор: Виктор
« : 29 Січень 2013, 14:53:49  »

Что значит  термин "нормативный контроль "?
Здесь - тот контроль, который требуется нормами (например, НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожарной безопасности в Украине", п.7.10.6. Склады угля и торфа)
Автор: КОНЕЦ ТЬМЫ
« : 29 Січень 2013, 14:41:18  »

Только как вспомогательный метод к нормативному контролю.
Что значит  термин "нормативный контроль "?
Автор: Виктор
« : 29 Січень 2013, 14:17:26  »

вопрос применения тепловизоров для контроля
за открытым складом угля
Только как вспомогательный метод к нормативному контролю.
Автор: КОНЕЦ ТЬМЫ
« : 29 Січень 2013, 12:32:17  »

Коллеги по гильдии (Форуму)!
Прошу прокомментировать вопрос применения тепловизоров для контроля
за открытым складом угля (размер  600мх200м)
с точки зрения пожарной безопасности.