Автор: Fogoso
« : 25 Грудень 2012, 22:30:55  »

Спасибо всем, сегодня считали с технологом по НАПБ. Вывод технолога категория помещения Б. А в ВНТП 21-92, которое я качнул, было с ошибкой (не правельно указана категория помещения). Вот такое дело.....
Автор: sbal
« : 24 Грудень 2012, 10:57:47  »

Roman3R, я тонко намекаю на содержание самой правой колонки таблицы в ВНТП-АПК-03-07.
А перестраховываться надо!
Автор: Roman3R
« : 24 Грудень 2012, 10:49:31  »

на ВНТП надейся
НАПБ Б.03.002-2007. Ці Норми повинні використовуватися під час розробки відомчих норм технологічного проектування та переліків приміщень з визначенням категорій за вибухопожежною і пожежною небезпекою.

ВНТП-АПК-03-07 це відомчі норми які розробленні на підставі НАПБ Б.03.002-2007 . Розробники цих норм несуть відповідальність . Не треба робити перестраховку і зайву роботу там де це не вимагається . Якщо в  документі написано що така то конструкція несе таке то навантаження , ніхто її не перераховує по формулах "сопромата" а приймає так як вказано .
Автор: sbal
« : 24 Грудень 2012, 10:02:33  »

Roman3R, на ВНТП надейся, но сам не плошай  :)
Автор: Roman3R
« : 24 Грудень 2012, 09:35:40  »

поставщик клянется, что сдавал подобные объекты с категорией "В".

технологам считать согласно:
Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности. НАПБ Б.03.002-2007

ВНТП-АПК-03-07 в якому уже враховані вимоги НАПБ Б.03.002-2007 .
Таблиця 2 . п.4.6.10. Безтарні приймальні і відпускні пристрої (відділення) для борошна , висівок і лушпиння .
Категорія приміщення Б , клас зони 20 .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1250
Автор: sbal
« : 23 Грудень 2012, 23:09:59  »

Fogoso, технологам считать согласно:
Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности. НАПБ Б.03.002-2007
Итог на с 10-к страниц.
Автор: Fogoso
« : 23 Грудень 2012, 22:56:23  »

Сам себе отвечаю согласно "ВНТП 21-92 Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности"  бункерное отделение (производственное хранение муки и сахара) категория помещений по взрыво-пожарной и пожарной опасности "В". Думаю тема закрыта.
Автор: Fogoso
« : 23 Грудень 2012, 21:41:59  »

Помогите определить категорию помещения бестарного хранения муки  в силосах Italmarco Silbox. Если рассматривать систему подачи муки в силос и далее по потребности в цех на автоматические линии (кондитерское производство) то система замкнутая. И меня берут сомнения, какая будет категория? По старым ВНТП категория "Б". От пожарников  бумаг нет, а поставщик клянется, что сдавал подобные объекты с категорией "В".