Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Листопад 2012, 12:39:31  »

*Андрей*, Честно не очень понимаю такой большой перестраховки (13 м), если до газопровода высокого давления по ПУЭ всего 3 метра (а по тому же ДБН - 2 метра, кстати).
Но раз она есть - стало быть нужно брать 13 метров и ссылаться на этот ДБН. Меня так учил один эксперт: Если есть противоречие двух норм, то лучше брать более строгую норму.
Автор: *Андрей*
« : 28 Листопад 2012, 09:50:45  »

*Андрей*, ХМ, странно - по ПУЭ от кабеля до Газопроводов высокого давления - 3м (п. 2.3.63). А ИМХО Цистерну вполне можно считать как газопровод высокого давления.
Андрюха РЗА, так сказано ж::
ДБН 360-92** приложение 8.3 указывает, что по ПУЕ, но не менее 13м
А ИМХО Цистерну вполне можно считать как газопровод высокого давления.
нет, цистерна предназначена для хранения газа, а не транспортировки
Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Листопад 2012, 09:46:34  »

*Андрей*, ХМ, странно - по ПУЭ от кабеля до Газопроводов высокого давления - 3м (п. 2.3.63). А ИМХО Цистерну вполне можно считать как газопровод высокого давления.

Больше того там есть еще приписка, что бронированный кабель можно прокладывать на расстоянии 1 м от любого газопровода.
Автор: *Андрей*
« : 28 Листопад 2012, 09:20:06  »

Пропустили п. 4.8.32. Сквозь взрывоопасные зоны любого класса в помещениях запрещается прокладывать транзитные кабельные линии всех напряже­ний, не имеющих отношения к данному технологическому процессу (про­изводства в составе основных и вспомогательных цехов и помещений). На расстоянии меньше 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны допускается прокладка транзитных кабелей при условии принятия дополнительных защитных мер, например, в трубах, неперфорированных целых коробах, замыкаемых каналах строительных конструкций.
В п.4.8.32 указано расстояние не от взывоопаной установки, а от взрывоопасной зоны (пространство, в котором может присутствовать взрывоопасная смесь за пределами установки).
К сожалению, не подходит. У меня подземное хранилище пропана в цистерне, на улице.
Автор: ElecVit1
« : 27 Листопад 2012, 22:14:34  »

Пропустили п. 4.8.32. Сквозь взрывоопасные зоны любого класса в помещениях запрещается прокладывать транзитные кабельные линии всех напряже­ний, не имеющих отношения к данному технологическому процессу (про­изводства в составе основных и вспомогательных цехов и помещений). На расстоянии меньше 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны допускается прокладка транзитных кабелей при условии принятия дополнительных защитных мер, например, в трубах, неперфорированных целых коробах, замыкаемых каналах строительных конструкций.
В п.4.8.32 указано расстояние не от взывоопаной установки, а от взрывоопасной зоны (пространство, в котором может присутствовать взрывоопасная смесь за пределами установки).

Автор: *Андрей*
« : 27 Листопад 2012, 16:53:49  »

Чому ж мовчить? п.4.8.34 ДНАОП 0.00-1.32-01 (НПАОП 40.1-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
     4.8.34...У разі прокладання на кабельних естакадах,  галереях кабелів,призначених  тільки  для даного виробництва
У меня не эстакада, а кабельная траншея, и кабель принадлежит не этому производству (транзитный). Напряжение 10 кВ.
Автор: Roman
« : 27 Листопад 2012, 16:47:14  »

Чому ж мовчить? п.4.8.34 ДНАОП 0.00-1.32-01 (НПАОП 40.1-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
Автор: *Андрей*
« : 27 Листопад 2012, 16:31:52  »

ДБН 360-92** приложение 8.3 указывает, что по ПУЕ, но не менее 13м. ПУЕ молчит :wall: >:(