Автор: Electrick
« : 03 Жовтень 2012, 13:46:55  »

На счет сухих это да. Заказчик на это никогда не пойдет, а даже если и согласится, то  дядя монтажник  скажет, что это экономично не выгодно. Только встроенные трансформаторные спасают ситуацию )) так как нормы не позволяют это сделать.
Автор: Electrick
« : 03 Жовтень 2012, 13:38:43  »

Ребятки а кто подкинет архитектурную часть типового проекта ТП. Только формат pdf или автокад, где бы были эти приямки показаны, а то я скачал на сайте а там формат djvu что ли. Короче не вижу)) Заранее спасибо.
Автор: SR
« : 03 Жовтень 2012, 13:27:05  »

Маслоприемник делать надо, только в этом случае маслоприемником называется объем пола ниже нулевой отметки, т.е трансформатор как бы стоит на прямоугольном "постаменте" на отм. 0,000, а остальная часть пола на отм. -0,150. Посмотрите типовый 407-3-517.88. Сделать это несложно и финансово не накладно, зато никто не придерется, к тому же всегда существует вероятность в дальнейшем замены трансформаторов на более мощные.
Автор: Roman3R
« : 03 Жовтень 2012, 13:12:27  »

по этому мне нравятся сухие
Якщо гроші з чужого гаманця , ви запитайте замовника чи він підтримує ваші дорогі подобання .
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Жовтень 2012, 12:14:46  »

Само собой, но цена..... :))))
Просто пока именно поэтому у нас отдельностоящие ТП с сухарями - моветон.
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Жовтень 2012, 11:13:20  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич, Все верно.
по нашим расчетам, если транс на первом этаже, то даже для 630 кВА маслоприемник не нужен, достаточно порога.
Но нужно в каждом конкретном случае считать объемы масла
Автор: nocibur
« : 03 Жовтень 2012, 10:22:22  »

ПУЭ п.4.2.95
необходимость маслоприемника зависит от кол-ва масла в трансформаторе, а не от мощности трансформатора.
Автор: Electrick
« : 03 Жовтень 2012, 09:58:44  »

Добрый день!

Такая ситуация! Отдельно стоящая ТП для жилого дома , 2 по 400 кВа трансформатора, с подвальным этажом для кабелей, нужно ли делать маслоприемник под трансформаторами эсли мощность их 400 кВа. Мне сказали посмотреть в ПУЭ, что возможно не надо делать маслоприемник под тр-р такой мощности. Но к сожалению конкретного пункта я там не нашел. Может плохо искал или не там  :-[