Автор: Mykola
« : 08 Січень 2013, 01:25:16  »

У брендовых производителей можно смело доверять параметрам бактерицидной лампы, которые документируются, вот например параметры УФ бактерицидных ламп компании Осрам http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/specialty-lamps/ultraviolet-lamps/puritec-hns/index.jsp?search_result=%2fosram_com%2fsearch%2fadvanced_search.jsp%3faction%3ddosearch%26inp_searchterm_1%3dhns%2b15w%26website_name%3dosram_com

Естественно должен быть учет отработанных часов лампы и как только лампа отслужила свой срок службы ее нужно менять, т.к. ее эффективность будет ниже нормируемых значений.
Автор: SR
« : 08 Листопад 2012, 09:32:55  »

В нашем случае сначала по проекту были бактерицидные светильники с выносными выключателями, в итоге технологи сказали устанавливать бак. светильники на стене на высоте 1,5 м, так как выключатель будет на самом светильнике.
Автор: Юрий
« : 08 Листопад 2012, 09:03:34  »

По поводу эффективности, спросил вчера у врача детского отделения, цитирую: "...для нас главное чтоб вредоносные микробы погибли, а полезные сами налетят потом...",  вот так вот  :D
Автор: erika24
« : 07 Листопад 2012, 13:24:32  »

ДБН В.2.2-10-2001 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7.79 Выключатели неэкранированных бактерицидных ламп устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и должны быть сблокированы со световым сигналом: "Не входить".
СНиП 2.08.2-89_Пособие по проектированию
11. Выключатели неэкранированных нижних ламп бактерицидных облучателей устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом «не входить». Выключатели верхних ламп устанавливаются в помещении (кроме операционных).

Автор: Roman3R
« : 07 Листопад 2012, 13:17:09  »

Облучение только при отсутствии в помещении людей
Але це стосується лише неекранованих світильників . Екрановані світильники можуть бути ввімкненні і в присутності людей в приміщенні . Тепер в основному використовують екрановані світильники з бактерицидними лампами .
Автор: *Андрей*
« : 07 Листопад 2012, 12:51:35  »

ДБН В.2.2-10-2001 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7.79 Выключатели неэкранированных бактерицидных ламп устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и должны быть сблокированы со световым сигналом: "Не входить".
СНиП 2.08.2-89_Пособие по проектированию
11. Выключатели неэкранированных нижних ламп бактерицидных облучателей устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом «не входить». Выключатели верхних ламп устанавливаются в помещении (кроме операционных).

З.Ы. Облучение только при отсутствии в помещении людей.
Автор: Юрий
« : 07 Листопад 2012, 12:29:26  »

Посмотрите здесь. Эта книга хоть и старая, но дает общее представление.
Автор: Lena-9
« : 30 Серпень 2012, 15:51:01  »

Помогите поделитесь примером  проекта освещение лечебной операционной на 1 операционный стол, проблемы с светильниками над входом управление при операции и при включении бактерицидных установок