« : 26 Липень 2012, 14:25:32 »Если это поможет, то: ВБН В.2.2-45-1-2004 (страница 46)
вопрос в том могу ли я проектировать по существующим лоткам, подпольному пространству и кабельным шахтам вместе с электрическими кабелями?? и чему следует уделить особое внимание
впринципе я пока руководствуюсь тем что по ПС закладываю кабель без металических составляющих и повышенной устойчивости к горючести, ну и еще в ВБН В.2.2-45-1-2004:
п. 11.18 Прокладка линейных оптических кабелей из помещения ввода кабелей до места соединения со станционными кабелями, а также станционных оптических кабелей должна производиться на кабельных желобах отдельными пакетами. При отсутствии в ЛАЦ свободных мест на кабельных желобах для прокладки ОК необходимо предусматривать установку дополнительных желобов, а при отсутствии такой возможности допускается подвеска кабеля снизу желоба или прокладка в одном пакете с электрическими кабелями при условии соблюдения допустимого радиуса изгиба.
Еще можно такую фразу написать:
При открытой совместной параллельной прокладке и отсутствии физической перегородки расстояние между неэкранированными медными кабелями ЛВС и силовыми, осветительными и контрольными кабелями с передаваемой мощностью до 2 кВ·А должно быть не менее 150 мм, при 2 кВ·А и более - от 200 до 500 мм. Если хотя бы один из кабелей проложен в трубе из негорючего материала, то указанное расстояние при параллельной прокладке НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ!!!