Автор: Сугор
« : 25 Травень 2012, 17:00:55  »

а также шириной коридоров обслуживания
а еще не забыть, что какоето место быдет занимать вентиляция
Автор: Roman3R
« : 25 Травень 2012, 16:39:45  »

площадь занимается в зависимости от допустимых расстояний между оборудованием и расстоянием до стен
а также шириной коридоров обслуживания
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Травень 2012, 16:30:31  »

На практике это происходит следующим образом: Архитектор с подачи заказчика, считающего машиноместа (как правило ТП размещают в паркинге) выдает пятно, в которое мы впихиваем оборудование ТП, разумеется с соблюдением всех норм, оно как правило не влазит - и тогда начинаются "качели" с архитектором по выделению/ужиманию дополнительного места.
Автор: Archi
« : 25 Травень 2012, 14:25:44  »

Еще вопрос:существуют ли какие-то закономерности по определению площади встроеной ТП, или площадь занимается в зависимости от допустимых расстояний между оборудованием и расстоянием до стен?
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Травень 2012, 13:05:38  »

то что приведено у Вас в списке - это скорее тз на внутрянку.
Для встроенной ТП достаточно:
1) задания от смежников:
1.1 от электриков-внутрянщиков:
   -количество и мощность трансформаторов;
  - список фидеров 0,4 кВ по каждому трансформатору с указанием наименования присоединения, уставкой защитного аппарата, маркой и сечением присоединяемого кабеля;
  - расчетные мощности и токи нагрузки по каждому трансформатору;
  - места подвода кабелей 0,4 кВ (с указанием сколько каких кабелей куда подходят)
1.2 от архитекторов:
  - планы, разрезы ТП, кабельного этажа (в Киеве он - в обяз) с указанием "пятна" ТП.
1.3. от электриков-сетевиков:
  предполагаемое место подвода кабелей 10 кВ и кабелей 0,4 кВ (если они уходят наружу)
2) От заказчика - ТУ электроснабжающей организации, договор на присоединение. Если есть отдельные ТУ на учет - то их тоже.
 
Вроде бы все. Может чего упустил - вспомню, добавлю.
 
Ну а дальше начинаются танцы с бубном вокруг этого ТП с увязкой его со всеми смежниками: архитекторы, ОВ-ники, ВК-шники, связисты, пожарники и пр...
Автор: Archi
« : 25 Травень 2012, 11:18:04  »

 :-[ :-[ :-[
Вы правы, речь идет о встроенном ТП...
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Травень 2012, 10:46:59  »

что значит запроектировать КТП?
КТП - заводское изделие и его не нужно проектировать. Его можно использовать в проекте. Другое дело если речь идет о ТП, особенно если ТП встроенное.
Автор: Archi
« : 25 Травень 2012, 09:46:50  »

Здравствуйте все. Подскажите пожалуйста какие данные нужно собрать чтобы запроектировать всторенное ТП. Может у кого-то есть перечень вопросов  вот такого примера только для ТП:
1.   ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗДЕЛА «ЭМ»:
1.1   стадии РП
•  ТУ (Технические Условия) от электроснабжающей организации (ЭЛЕКТРОСЕТИ) на подключение объекта.
•  ТУ (Технические Условия) на учет (если учет ставиться не на п/ст) от энергосбытовой организации. Если учет будет ставиться на п/ст, об этом будет прописано в ТУ Электросетей.
•  Планировки.  Высота помещений « в чистоте».  Конструктив стен, перекрытий и перегородок (из чего сделаны). Наличие подвесных (подшивных, реечных) потолков (где конкретно).  Экспликация (наименование) помещений.
•    Задание по разделу ВК (от «сантехников») (если есть – спросить у заказчика) - наименование и  расположение электроприемников, мощность, напряжение и количество фаз.
•  Задание по разделу ОВ (по вентиляции) (если есть – спросить у заказчика)  - наименование и  расположение электроприемников, мощность, напряжение и количество фаз.
•  Задание по «слаботочке» (телефон, радио, АСКУЭ, пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, охранная сигнализация и т.д., если есть – спросить у заказчика) - наименование и  расположение электроприемников, мощность, напряжение и количество фаз.
•  Задание по лифтам (если есть – спросить у заказчика) - наименование и  расположение, функциональное назначение (пассажирский лифт, грузовой лифт, лифт для пожарных подразделений), мощность, напряжение и количество фаз.
•  Задание по разделу ТХ (от «технологов». Бывает в производственных помещениях, медицинских учреждениях, прачечных, столовых, кинотеатрах и т.д.) - наименование и  расположение электроприемников, высота подключения, способ подключения (через розетку; к комплектному шкафу управления оборудованием; может для подключения этого оборудования надо в проекте заложить автомат или еще что),  мощность, напряжение и количество фаз. Расположение рабочих столов (для административных помещений).
•  Задание по разделам А.. (по автоматизации, если разделы «А..» выполняет сторонняя организация) -  наименование и  расположение электроприемников, мощность, напряжение и количество фаз.
•  Точки ввода инженерных коммуникаций (тепла, газа, воды, выпуски канализации, водостоки). Материал трубопроводов.
•  Задание по разделу ЭО (если раздел «ЭО» выполняет сторонняя организация) - наименование и  расположение электроприемников (щитов освещения), мощность, напряжение и количество фаз.
•  Взрыво-пожарная категория помещений, согласно ПУЭ.
•  Высота установки розеток (если у заказчика есть пожелания) – для жилых домов и офисов.
•  Способ прокладки сетей – скрыто в штрабах или открыто в кабель-каналах (если у заказчика есть пожелания).
•  Уточнить у заказчика каким образом будет осуществляться молниезащита на объекте?
•  Уточнить у заказчика каким образом будет осуществляться заземление объекта?