Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Квітень 2012, 09:18:52  »

А есть у кого-нибудь подобные ну или похожие схемы?
Автор: yuoras
« : 03 Квітень 2012, 09:04:23  »

Я бы поставил УПС и блок питания на 12 В

Я бы поступил несколько иначе, в отдельном коробке проще поставить блок питания с функцией заряда аккумулятора фирмы MEAN WELL типа PSC-60A или  PSC-100A и аккумулятор на 12В - получаем мини УПС на 12В постоянки и по стоимости выигрыш хороший.
Задача стоит организовать резервное питание , а каким образом, кому как получается. ::)
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Квітень 2012, 08:57:40  »

Тут вопрос еще вот в чем. ТП на балансе кабельных сетей, кто этот упс обслуживать будет?
 У энергосбыта в РУ-10 кВ, в котором предполагается установка этого упса доступа нет.
Больше того, есть у меня подозрение что этот ящик с упсом простоит там от силы день-два, а потом куда-нибудь "хутко зникне".
Ладно, то не мои проблемы. Буду ставить бесперебойник и посмотрим что из этого получится.
Автор: Electro2
« : 03 Квітень 2012, 08:37:19  »

Я бы поставил УПС и блок питания на 12 В

Я бы поступил несколько иначе, в отдельном коробке проще поставить блок питания с функцией заряда аккумулятора фирмы MEAN WELL типа PSC-60A или  PSC-100A и аккумулятор на 12В - получаем мини УПС на 12В постоянки и по стоимости выигрыш хороший.
Автор: yuoras
« : 02 Квітень 2012, 18:28:47  »

Я тоже думаю, что это требование - мягко говоря необосновано, но оно есть и с ним приходится что-то думать.

Согласен с выше указанным.
Я подразумеваю обленерго хочет в последствии построить АСКОЕ и им нужно чтобы интерфейс был под напряжением даже когда нет електричества на всей подстанции. Для считывания данных в любой момент.
Смотрим руководство по эксплуатации http://nik.net.ua/wp-content/uploads/2011/10/pas_ryk/r_2303_%D0%90R%D0%9A1.pdf

1.4.6.1  При отсутствии внешнего питающего напряжения на клеммах счетчиков, преду-
смотренный разъём для подключения резервного источника питания постоянного тока силой
тока не менее 200 мА и напряжением от 9 В до 15 В. При  подключенном резервном источни-
ке питания, счетчики функционируют в режиме индикации, и обеспечивают обмен информа-
цией с внешними устройствами обработки данных по интерфейсу или по радиоканалу.

и Приложение Б страница 28

Я бы поставил УПС и блок питания на 12 В

Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Квітень 2012, 15:09:19  »

Я тоже думаю, что это требование - мягко говоря необосновано, но оно есть и с ним приходится что-то думать.
Автор: shtuch1
« : 02 Квітень 2012, 10:55:57  »

Полный бред. Требуйте нормативный документ на основании которого необходимо выполнить данное проектирование.
В счетчике есть батарейка хранения данных, что еще им нужно. Если подключить счетчики от безперебойника, то он считать будет неправельно или нужно каким то образом настроить вектор напряжения безперебойника в соответсвии с вектором напряжения в ячейке.
Если нужно узнать показание при отключенном ТП, проще рядом поставить электромеханический счетчик.
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Квітень 2012, 10:43:17  »

Доброго времени суток, комрады.
Возник следующий вопрос: Киевский энергосбыт забил следующий гвоздь:
Обеспечить аварийное питание счетчиков коммерческого учета НИК-2303АРТ1Т трансформаторного включения по току и напряжению.
Счетчики стоят в РУ-10 кВ ТП на линиях к выносным трансформаторам (абонентским) и запитаны от трансформаторов тока своей ячейки 10 кВ и от ТН-ов, которые висят на сборных шинах.
На вопрос: Зачем? был получен ответ : необходимо, чтобы счетчики были запитаны даже при выключенном питании. (Я не понимаю для чего?)
Говорю - но питание на эти счетчики пропадет только при полном "гашении" ТП, что не возможно в принципе: ТП 2-хсекционное и соответственно включено в 2 цепочки, которые висят на 4-х разных РП (плюс по 0,4 кВ от трансформаторов этой ТП висят куча нагрузок в том числе и І категории разных потребителей).
Этот аргумент не произвел никакого впечатления. Все равно требуют "аварийное" питание счетчиков.
Кто с таким сталкивался, и как это "аварийное" питание обеспечить?
У меня 2 варианта:
1) Запитать от шкафа собственных нужд (І категория), так он все равно погаснет, при гашении всего ТП.
2) Ставить бесперебойник? Какой? ШОТ для такой фигни будет слишком круто