Автор: Иг
« : 27 Березень 2012, 12:38:25  »

В вашем случае нет
Автор: andery
« : 27 Березень 2012, 12:36:02  »

У вас на каждый светильник свой стояк?
Практически да.
В лестничной клетке, в которой почти никто не ходит, ночью, должен ли гореть постоянно свет?
Автор: Иг
« : 27 Березень 2012, 12:23:15  »

9.27 Керування освітленням безпеки і евакуаційним освітленням можна виконувати безпосередньо вимикачами, які встановлені в приміщенні, з групових щитків, з ВРП, з ГРЩ, централізовано з пунктів керування освітленням з використанням системи дистанційного керування. При цьому доступ до апаратів керування повинен мати тільки обслуговуючий персонал.
Поряд з автоматичним керуванням евакуаційним освітленням приміщень торгівлі і громадського харчування необхідно передбачати можливість керування евакуаційним освітленням ззовні приміщення з встановленням пристроїв у шафах, що замикаються.
9.22 Керування робочим освітленням сходових кліток і коридорів, що мають природне освітлення, а також входів у будинок, світлових покажчиків пожежних гідрантів, номерних знаків, зовнішніх вітрин і світлової реклами у громадських будинках і спорудах, адміністративних і побутових будинках промпідприємств повинно бути автоматичним. При цьому повинно бути забезпечено ввімкнення освітлення з настанням сутінок та відключення на світанку.
 
Весь рабочий свет от датчика. Эвако/ аварийный  дистанционно.
У вас на каждый светильник свой стояк?
Автор: 3oloS
« : 27 Березень 2012, 11:25:52  »

4. Как освещение на лестничной клетке ночью должно быть? Два аварийных светильника с датчиками движения нормально ли?
andery, так у тебя там 1 рабочий 1 аварийный,
рабочий я бы оставил с датчиками, думаю его хватит на ночь, днем добавится естеств.осв.от окон,
а аварийный, опять же без датчика  ;), пусть светит только в случае "аварии"
Автор: sashka
« : 27 Березень 2012, 11:16:59  »

Керування евакуаційним освітленням через датчик руху суперечить ПУЕ п.6.5.16.
Автор: andery
« : 27 Березень 2012, 11:04:23  »

Спасибо!
И еще забыл вопрос:
4. Как освещение на лестничной клетке ночью должно быть? Два аварийных светильника с датчиками движения нормально ли?
Автор: 3oloS
« : 27 Березень 2012, 10:38:28  »

andery,
1)Я бы оставил СА8, СА9, СА10 аварийные светильники включенными постоянно - сугубо из физиологического восприятия: коридор-вестибюль без естественного освещения, а так хоть очертания коридора/дверей можно рассмотреть будет
2)Думаю нет, должны светить только в аварийных ситуациях
3)Я бы не стал делать аварийку с датчиками - считаю что они дополнительный элемент неустойчивости, мало ли как там эти датчики отрабатывать будут...
Автор: andery
« : 27 Березень 2012, 09:00:56  »

В прикрепленном файле коридор типового этажа 16 этажного жилого здания.
Пока что, все светильники с датчиком движения.
Вопросы:
1. Какие из светильников должны гореть постоянно (и нужно ли чтоб горели постоянно)? (указывайте номер группы к которой присоединен светильник)
2. Должны ли гореть постоянно световые указатели выхода?
3. Можно ли все светильники и в том числе аварийные сделать на датчиках движения?
Заранее благодарен.