Автор: grossel
« : 05 Листопад 2013, 12:14:05  »

Встречал только такие:
                                    СНВ-1.5-9,5             СНВ-2,0-9,5             СНВ-2,7-11                СНВ-3,2-11               СНВ-7-13
 Типовой альбом                            3.407-122 ?                                           3.407-122 ?                           3.407-143.7.4
 Длинна, м                                          9,5                                                      11,0                                        13,0
 Объем бетона,м3                                0,3                                                      0,45                                         -     
 Вес,т                                                 0,75                                                    1,12
 Расч. момент, кНм:
   большой плоскости            15                            20                        27                             34 
   меньшей плоскости             8                             12                        18                             22
 Ветровой район                                  І-ІІІ                                                 I-VI                                           I-V
 Толщина гололеда (район), мм             5-10                                                15-20                                район І-ІV                 


                               
                      I-                                                                     
Автор: Влад
« : 31 Жовтень 2013, 09:14:53  »

Все перерыл и не могу найти типовой на опоры со стойками типа СнВ 1,1 ну очень нужно подскажите. Делаю проект на ВЛИ 0,4 по существующим опорам опоры типа СнВ 1,1
Автор: Inel
« : 16 Серпень 2012, 10:32:40  »

А эти стойки СНВ на Украине кто производит? Дело в том , что искал стойки СНВ7-13. по замечаниям при согласовании проекта ВЛ-10 кВ.  Обзванивал все заводы, которые знал и дал обьявление в тендер. :)Вдруг кто-то откликнется. Отозвались с Ростова и Питера. Но о стойках СНВ7-13 сожалею, так как  пересечения с инженерными сетями на них выполнялись дешевле.   
Автор: hi_tech
« : 05 Серпень 2012, 16:34:55  »

shtuch1, я конечно вовремя...
Данные о ж/б стойках CНВ-1.1-9 с моментом 11 кН*м приведены в типовом 3.407.1-136.2 листы 3-7 (данный тип опор был заменен стойками СВ95-2).
Автор: inspektorpo
« : 19 Березень 2012, 10:44:42  »

СНВ-1,1
это ближе, стойка "Н" образного сечения. СНВ мне доверия давно не внушает - сыпится бетон по страшному.
Автор: shtuch1
« : 18 Березень 2012, 23:16:16  »

shtuch1, по размерам пройдут старые, вот только сколько им лет? Только СНВ 9,5 не встречал, они обычно 13 метровые.
С такой длиной тоже не нашел, а с таким моментом нашел только ссылку в рос. РД 153-34.3-20.662-98. Причем, что интересно согласно РД 153-34.3-20.662-98
"Железобетонные стойки демонтированных опор ВЛ 0,4 кВ в I - III ветровом и I - II гололедном районах, как правило, использовать для ремонтов ВЛ 0,4 кВ; допускается повторное применение стоек СНВ-1,1 для реконструкции линий с числом проводов до пяти в III ветровом районе, на закрытых трассах II и открытых трассах I районов по гололеду.

Условия повторного применения стоек СНВ-1,1 в более тяжелых климатических районах определяются предприятиями электрических сетей с учетом особенности трасс, ответственности линии, количества и сечения проводов."
У нас обленерго и смотреть на б.у. не хочет даже с большим моментом.



Автор: inspektorpo
« : 18 Березень 2012, 22:39:14  »

shtuch1, по размерам пройдут старые, вот только сколько им лет? Только СНВ 9,5 не встречал, они обычно 13 метровые.
Автор: shtuch1
« : 18 Березень 2012, 21:29:36  »

Подскажите пожайлуста. Облэнерго согласовывает совместную прокладку СИП по сущ. опорам при условии замены первой опоры СНВ 9,5-1,1.  Немогу найти размеры этих стоек. При замене СНВ 9,5-1,1 на СВ95-2 нужно ли будет менять траверсы и хомуты или старые подойдут?