Автор: Aksikus
« : 07 Липень 2010, 09:31:39  »

 Поповоду "Уйду я от Вас. Злые Вы" - это просто цитата из м/ф "Домовенок Кузя". Сказано без задних мыслей.
Автор: *Андрей*
« : 06 Липень 2010, 11:25:40  »

Цитата: Aksikus
*Андрей* если знаете в больницах - высота установки розеток и выключателей или брать из ДБН-2003 для ..."в адміністративно-конторських, лабораторних, житлових та інших приміщеннях на висоті, зручній для приєднання до них електричних приладів, залежно від призначення приміщення і оформлення інтер'єру, але не вище 1 м від рівня підлоги. "
Вопрос не по теме. Для закладів охорони здоров'я есть ДБН В.2.2-10-2001.
А по поводу розеток наверное можно, если это не относиться к специальным установкам (ДБН В. 2.5-23-2003: Ці Норми не поширюються на проектування....спеціальних електроустановок в лікувально-профілактичних закладах
Ці Норми поширюються на проектування на....зазначених у  СНІП 2.08.01 і ДБН 79, адміністративних і побутових будинків, зазначених у СНіП 2.09.04, та громадських будинків і споруд, наведених у додатку А ДБН В.2.2-9.)
Автор: Roman3R
« : 06 Липень 2010, 11:20:46  »

Цитата: Aksikus
в больницах - высота установки розеток и выключателей
ДБН В.2.2-10-2001 не нормує висоти встановлення , необхідно брати згідно ДБН В.2.5-23-2003 .
Автор: Aksikus
« : 06 Липень 2010, 11:02:01  »

*Андрей* если знаете в больницах - высота установки розеток и выключателей или брать из ДБН-2003 для ..."в адміністративно-конторських, лабораторних, житлових та інших приміщеннях на висоті, зручній для приєднання до них електричних приладів, залежно від призначення приміщення і оформлення інтер'єру, але не вище 1 м від рівня підлоги. "
Автор: *Андрей*
« : 06 Липень 2010, 10:23:43  »

ДБН В. 2.5-23-2003
1) По надежности электроснабжения, табл. 2.1. Я бы отнес к:
"Будинки культурно-видовищних закладів, закладів дозвілля, культових закладів, криті спортивні споруди"

2) По нагрузке: табл. 4.14 - палаци культури (0.45 кВт/место, cos=0.92).
Умножаешь 0.45 на количество мест - получаешь расчетную нагрузку (это ориентировочно).

Если уже есть силовое оборудование, электроосвещение - то согласно формулам раздела "Навантаження громадських будинків (приміщень) та споруд, адміністративних і побутових будинків (приміщень) підприємств"

P.S. в формуле (10) ошибка, нужно установленную мощность освещения умножать на Кпоп. 
И в формуле (11) тоже установленную мощность розетки и кол. розеток умножать на Кпоп.
Автор: Aksikus
« : 06 Липень 2010, 09:44:25  »

Сейчас проектирую АПС на зал торжественных событий 900 м.кв. Но не люблю быть неучем в вопросах, над которыми приходиться работать, потому попутно изучаю ДБН , благо есть у кого...
Автор: *Андрей*
« : 06 Липень 2010, 09:39:52  »

Кстати, вот методичка с примерами (по ДБН ..2003).
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995
Автор: *Андрей*
« : 06 Липень 2010, 09:34:02  »

Цитата: Aksikus
Спасибо *Андрей* за участие, но я действительно пытаюсь уловить методику (алгоритм) работы по расчетам от "продвинутых" проектантов поскольку я в этом деле еще новичек.
Хорошо, чем вы сейчас занимаетесь, какой обьект? Если можно - поконкретней все данные (например - 9-ти этажный жилой дом, односекционный, кол. квартир 54 с электроплитами), может чем поможем...
Автор: Aksikus
« : 06 Липень 2010, 09:30:12  »

Спасибо *Андрей* за участие, но я действительно пытаюсь уловить методику (алгоритм) работы по расчетам от "продвинутых" проектантов поскольку я в этом деле еще новичек.
Автор: Aksikus
« : 06 Липень 2010, 09:26:32  »

Читаю уже ДБН....-2010.
Автор: *Андрей*
« : 06 Липень 2010, 09:06:42  »

Цитата: Aksikus
Согласен с Вами,  читаю по-своему и пытаюсь с вашей помощью разобраться, вспорах рождается истина!
А что у вас за обьект? Если есть что-то, то советую произвести расчет самостоятельно, а дальше сравнивать с табличными или выложить расчеты на форум для проверки.
Автор: Aksikus
« : 06 Липень 2010, 08:59:32  »

Согласен с Вами,  читаю по-своему и пытаюсь с вашей помощью разобраться, вспорах рождается истина!
Автор: Бригадир
« : 05 Липень 2010, 17:06:11  »

Цитата: *Андрей*
Лучше чем сам ДБН вам никто не обьяснит
Цитата: Yurik
ДБН как и любой закон можно по-разному трактовать
Aksikus, почитай, может по новому прочтешь.
Автор: 3oloS
« : 05 Липень 2010, 16:22:20  »

Цитата: Aksikus
а где взять инструкцию и описание к Вашей таблице
Aksikus, соглашусь с Yurikом, Вы лучше напишите в чем конкретно у Вас вопросы - поможем.
А табличка моя не панацея, а лишь вариант расчета нагрузок с разными видами жилья, я его уже и корректировал кучу раз. И, думаю, рациональным будет рассматривать расчет уже по новому ДБН В.2.5-23-2010, там формула модифицирована
Автор: Yurik
« : 05 Липень 2010, 15:56:15  »

Aksikus, вы вопросы конкретные задавайте, а не просто расскажите, что откуда брать. Если надо что-то рассчитать, то напишите что. А так гадание на кофейной гущи.
Цитата: *Андрей*
Лучше чем сам ДБН вам никто не обьяснит, там все подробно и четко расписано
Андрей, ну здесь я не соглашусь, ДБН как и любой закон можно по-разному трактовать, уже очень много вопросов поднималось по трактовки отдельных пунктов. Но все равно вопросы должны быть конкретными, а не ни о чем.
А вообще мы злые и не добрые  :D