Автор: anatoliy_XXX
« : 30 Березень 2010, 20:36:47  »

Потери мощности в дросселях составляют от 10 до 50 % от мощности лампы (чем больше мощность ламп, тем меньше доля потерь). За рубежом дроссели для люминесцентных ламп по уровню потерь делятся на три класса: класс D — «нормальные потери» (для ламп мощностью 18 вт—до 30%, 36 Вт— 25%, 58 Вт—20%); класс С — «пониженные потери» (соответственно 25, 20 и 15%); класс В — «особо низкие потери» (20, 15 и 12 %).
источник- http://www.rif.su/folder/102
Автор: O.S.
« : 13 Жовтень 2009, 09:46:48  »

Andrey59, devchonka -- спасибі, ви мені дуже помогли.
Автор: Andrey59
« : 12 Жовтень 2009, 21:39:08  »

O.S. В-рулит хотя лампа и светильник немного разные понятия. У Вас каталог Moeller наверное за 2005г. там дальше еще таблица есть где ток вкл./откл. к номинальному =3. В каталоге 2009г. той таблиці нет.А если заглянуть в талмуд Шнейдера то для контактора на 16А при 230В и ЄПРА приходится 74шт. 18Вт лампочки. Ну и кратность получается 2,76. Так что извиняюсь за Moeller
Автор: devchonka
« : 12 Жовтень 2009, 15:57:12  »

O.S.,   :)
Автор: O.S.
« : 12 Жовтень 2009, 15:51:04  »

Quote (selected)
в 2003-ем

О, супер. Данке шонн :) Виходить шо кратність для ЛЛ -- 1,5 раза тільки і характеристика "В" рулить :thumbsup:
Автор: O.S.
« : 12 Жовтень 2009, 15:47:39  »

Andrey59, я скористався вашою порадою. В каталогу "Мьоллєра" вказано, шо максимальна кількість світильників з ЛЛ (з ЕПРА, 18 Вт) за контактором з Ін=20 А -- лише 40 штук (тобто струм--лише 3,6 А). Так це значить шо кратність пускового струму складає 20/3,6=5,55? (тобто треба хар-ку "Д" взагалі ставити в деяких випадках)? :o Чи я шось не так зрозумів? 
Автор: devchonka
« : 12 Жовтень 2009, 15:40:40  »

в 2003-ем  :)
Автор: devchonka
« : 12 Жовтень 2009, 15:37:05  »

у меня Word2007  :( сейчас сохраню в 2003-ем)
Автор: Andrey59
« : 12 Жовтень 2009, 15:06:16  »

У меня то же твои файлы не открываются и имеют расширение docx. Вообще коммутация газоразрядных ламп режим АС5а бросок тока ~3. Можно зайти с косвенной стороны. Взять каталоги (АВВ, Шнейдера, Moellera) на модульные контакторы и посмотреть какую мощность ламп они включают при соответствующем номинальном токе (он у них дается для АС1). Отсюда получить бросок тока. Для Шнейдера это есть в их тех. коллекции "Устройство электроустановок..."
Действительность такая при включении большого количества ламп накаливания из холодного состояния хар-ка В обычно не держит.
Автор: devchonka
« : 12 Жовтень 2009, 14:32:30  »

много?????  :o я не хочу оспорить  :)
открываешь Word овский файл в архиве, а там большой и красочный лист в фиолетовом колоре, с таблицей, в таблице тип ламп, рабочий, пусковой токи, емкость конденсатора и пример расчета..  :D
Автор: O.S.
« : 12 Жовтень 2009, 14:24:48  »

devchonka, а какой конкретно файл содержит данніе, а то там их много.
Автор: O.S.
« : 12 Жовтень 2009, 14:22:41  »

Прошу пробачення, я переплутав провод ППВ з проводом ВВП:) В другого, на відміну від першого, є захисна оболонка. Тому свій пост видалив. Не звертайте уваги :-[
Автор: devchonka
« : 12 Жовтень 2009, 12:35:54  »

про пусковые токи такая инфо
Автор: devchonka
« : 12 Жовтень 2009, 12:18:52  »

Каталог Дивногорского з-да:

Коммутационные хар-ки:
ГОСТ Р 50345 (бытовые) -
В - защита эл.сетей админ. и жилых зданий;
С - защита эл.сетей админ. и жилых зданий в качестве вводног и для потребителей с большими пусковыми токами;
Д - аналогично "С", но с еще большими пусковыми токами (например, трансформаторы или эл.двигатели).
ГОСТ Р 50030.2 (промышленные) -
Z - защита измерительных цепей, цепей управления и др. сетей с высоким сопротивлением;
L - защита промышленных эл.сетей;
K - защита промышленных сетей, эл.двигателей, ламп.
Автор: blak
« : 12 Жовтень 2009, 10:57:29  »

розетка, Перед моим сообщением было еще одно сообщение со ссылкой на этот пункт ДБНа которое якобы допускало прокладку незащищенных проводов по стенам. Я скопировал этот пункт и подчеркнул, что речь идет о защищенных проводах, потом автор наверное разобрался и удалил свой пост.
 Еще пару лет назад видел на одном объекте ППВ, ничего сдали в эксплуатацию.
Цитата: розетка
Но спецы из Шнайдера, нас учили, что для освещения надо брать  автоматы с х-кой "В", а "С" в основном для защиты двигателей
У меня в руках каталог шнайдера 2006г. стр. 10-18, в котором, "Кривая С: защита общих применений (розеточне групы, освещение)".