у КВВГнг FRLS (завод Енергопром) в сертификате есть пункт 4.8 Комбинированное испытание пламенем
а какая, собственно, разница, что есть у КВВГнг FRLS написанного в сертификате, а чего нет, для сравнения с NHXH? Главное, какие требования предъявлялись к данному изделию со стороны АЭС (нормативных документ ов) и чему не отвечает?
От себя могу сказать, что по СТР эти кабели не соответствуют, индекс светопроницаемости не соответствует, индекс токсичности - аналогично, не соответствует.
Также, не могу не напомнить, что контрафактная продукция, в данном случае кабели, это не те кабели, которые на что-то не испытывались и у которых нет каких-то испытаний, а те, которые заявлены, что испытывались и получили удовлетворяющие показатели, а на самом деле, не отвечают этим показателям.
Еще раз акцентирую - в решении суда, четко указано, что кабель с маркой NHXH FE/E не является аналогом КВВГнг FRLS ввиду технического несоответствия, значит, все кабели, независимо от производителя, которые имеют такую же марку, априори хуже КВВГнг FRLS и запрещены к применению в цепях пожарной безопасности на АЭСовских объектах (ведь производитель не был указан). И это говорит еще и о том, что тот же EN-54 нужно засунуть в **** топку, со своими рекомендациями о NHXH FE/E...