Повідомлення в цій темі

Автор: ГостьСерж
« : 19 Червень 2019, 22:38:37  »

Подскажите с приложением нагрузок на анкерную опору.
Есть режим с ветровой нагрузкой и нагрузкой от гололеда. Ветер на опору от троса собираю с ветрового пролета (прикладываю перпендикулярно ВЛ). Нагрузку от гололеда прикладываю вертикально. Тяжение троса от гололеда прикладываю вдоль ВЛ. Учитывать ли тяжение троса от действия ветровой нагрузки?
Автор: РасчетЛЭП
« : 16 Січень 2017, 05:09:37  »

Расчет опор ВЛ на прочность с учетом фактических нагрузок не получится сделать типовым для всех ВЛ-10кВ или 0,4кВ. Опора каждого типа должна рассчитываться индивидуально. При этом  важно учитывать фактическое расположение проводов и номиналы их тяжения в различных режимах эксплуатации.
Если нужно выполнить расчет опор, обращайтесь, поможем с этим.
Автор: records
« : 01 Березень 2014, 14:43:27  »

http://sicame.com.ua/podderzhka/proektirovshchikam/mekhanicheskij-raschet-lep-online.html
по ссылке калькулятор нагрузок на опору

А ниже видеоинструкция

https://www.youtube.com/watch?v=dv_EwOO876A
Автор: grossel
« : 28 Лютий 2014, 10:00:22  »

програмку подскажите какая считает расчеты механической прочности опор с учетом дополнительного веса ВОК?

http://sicame.com.ua/podderzhka/proektirovshchikam/mekhanicheskij-raschet-lep-online.html
Автор: Vols-psd
« : 28 Лютий 2014, 03:13:54  »

Программ таких, тем более в свободном доступе, нет. Дело в том, что программы такого рода разрабатываются организациями для внутреннего пользования и не распространяются. Просто обратитесь в соответствующую организацию и Вам помогут.
Автор: ovchinna
« : 08 Серпень 2013, 09:21:50  »

програмку подскажите какая считает расчеты механической прочности опор с учетом дополнительного веса ВОК?
Автор: Makros
« : 14 Червень 2013, 16:53:13  »

Вопрос по ПУЭ.
В п.2.5.33, 2.5.37, 2.5.43(2.5.44), 2.5.54 в формулах вычисляются коэффициенты, которые учитывают высоту - h. Какое значение h брать для расчета провода/троса в пролете?
(h - высота нижней траверсы; h - среднее значение высот нижних траверс; h - среднее значение высот всех траверс, при разных типах опор(разных подставках) в пролете; h - приведенного центра  веса проводов/тросов, но это создает циклицескую ссылку в расчетах); h - высота опоры; h - высота опор(два типа опор/разные подставки).
Автор: Lancer
« : 21 Жовтень 2012, 23:34:42  »

Для ж/б опор рассчитывается изгибающий момент при максимальной нагрузке (ветер с гололедом или ветер без гололеда в зав-ти от климат. зоны) и сравнивается с максимальным изгибающим моментом (по тех. данным опоры, в Вашем случае для опоры СВН-1.1 это 11 кН*м).
По логике для каждой из указанных Вами нагрузок следует рассматривать момент от действия ветра на поверхность опоры и момент создаваемый на опоре проводом, на который действует ветер.
Не могу найти формульных зависимостей между нагрузками (гололедными, ветровыми) и суммарным моментом, действующим на опору.
Автор: hi_tech
« : 20 Жовтень 2012, 20:02:42  »

Lancer, почитайте книги.
Для ж/б опор рассчитывается изгибающий момент при максимальной нагрузке (ветер с гололедом или ветер без гололеда в зав-ти от климат. зоны) и сравнивается с максимальным изгибающим моментом (по тех. данным опоры, в Вашем случае для опоры СВН-1.1 это 11 кН*м).
Расчет опор линий до 1 кВ выполняется также как и для ВЛ выше 1 кВ. Просто другие коэффициенты и нет необходимости считать аварийный режим.

il85 еще раз спасибо за литературу. Некоторых книг и документов я в сети не находил.

Вообще механический расчет опор, производимый не специалистами, даже с помощью распространяемых в свободном доступе программных комплексов, - это не есть правильно. Проектировщик должен понимать, что он делает.
Экспертизу зачастую расчет не проходит (я имею ввиду проверку проекта экспертом инженером-строителем). В электросетях специалистов конструкторов я не встречал.  Вся ответственность ложится на проектировщика  (при этом стоимость расчета около 600 грн).
По хорошему, исходными данными для расчета являются:
1. Тип стойки опоры, кол-во и марка существующих проводов с учетом проводов линий ПВ и расположение их на опоре, длина пролета, способ закрепления опоры в грунте (расчет на опрокидывание).
2. Год ввода линии в эксплуатацию либо если опора менялась (год замены). Данный фактор влияет на износ стойки. Срок эксплуатации ж/б опор ВЛ-0,4 кВ по разным данным от 40 до 50 лет.
3. Климатические характеристики района (ДБНы "Строительная климатология", "Нагрузки и воздействия", "Строительство в сейсмических районах", ПУЭ), типы грунтов и тип местности.
4. Техническое заключение состояния стойки (наличие дефектов - выбоины, трещины, оголение и коррозия арматуры, отклонение от вертикали и т.д.). Данные факторы влияют на износ стойки и как следствие снижение допустимой нагрузки.

Считать вручную по методике долго + если еще надо будет оформлять расчет... Если есть постоянные заказы и не хочется отдавать работу специалистам есть смысл приобретения сертифицированного программного комплекса для механического расчета ВЛ и прохождения обучения пользования программой у разработчика.
Автор: il85
« : 20 Жовтень 2012, 14:46:51  »

Почитайте російське ПУЕ повітряні лінії вище 10 кВ там написано які опори вибирати, помоєму навантаження на опору 10 кв не має перевижувати 0,5 допустимого навантаження опори для 0,4 кВ я взагалі нічого не зустрічав.
Автор: Lancer
« : 19 Жовтень 2012, 16:28:50  »

Закинув в файловий архів підбір книг по розрахунку механічної частини ліній електропередач http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2253. Може кому пригодиться.

Спасибо за подборку.

Просмотрел, во всех источниках скопированы формулы из ПУЭ, а в некоторых прям слово в слово.

Нет ответа на главный вопрос: критерий удовлетворительной мех стойкости опоры? Что и с чем сравнивать?
Автор: il85
« : 19 Жовтень 2012, 10:13:59  »

Закинув в файловий архів підбір книг по розрахунку механічної частини ліній електропередач http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2253. Може кому пригодиться.
Автор: Lancer
« : 19 Жовтень 2012, 08:19:59  »

Был бы благодарен, если кто-то сбросит проверочный расчет опор. Именно проверочный.
Автор: Lancer
« : 18 Жовтень 2012, 13:30:39  »

Помогите, не могу разобраться с проверкой опоры!

Рассчитал ветровые нагрузки с голеледом и без W для опор. Есть нагрузки от проводов G, Q.

Как определить, выдержит ли опора? Опора  - http://eom.com.ua/index.php?topic=12088.0

Автор: dedugan4i
« : 26 Вересень 2012, 09:21:02  »

Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли где то в нормах ограничение на количество цепей сипа на опорах. В моем случае получается - уже висит 3 СИПа и голые провода, мне надо вешать туда 4 провод СИП. Получится 4 цепи СИПа + голые провода, многовато, но запрета нигде не видел, может есть где то?

И скажите пожалуйста какой литературой/программой нужно воспользоваться, чтобы предоставить расчеты по мехпрочности моих несчастных опор на которых столько проводов?

Заранее спасибо!