Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: NETLINE
« : 13 Грудень 2013, 17:33:38  »

Уже ответил:)
Да, спасибо. А цена за какие единицы продукции указана для труб STEELA?
В одной позиции (STE-40L) вижу - 4 метра, в остальных не указано. За 1 метр? Тогда с этой одной позицией какая-то нестыковка.
Цены на STEELA трубы и металлорукав указаны за метр в грн. с НДС, на аксессуары - за штуку.
Автор: rga
« : 13 Грудень 2013, 14:37:37  »

Уже ответил:)
Да, спасибо. А цена за какие единицы продукции указана для труб STEELA?
В одной позиции (STE-40L) вижу - 4 метра, в остальных не указано. За 1 метр? Тогда с этой одной позицией какая-то нестыковка.
Автор: NETLINE
« : 13 Грудень 2013, 14:21:06  »

Уже ответил:)
Автор: Firetuf
« : 13 Грудень 2013, 09:43:46  »

Я так понимаю, обещанных прайсов не будет? ???
готовят сюпрайз. Под ёлочку  :D
Автор: rga
« : 13 Грудень 2013, 09:21:34  »

Я так понимаю, обещанных прайсов не будет? ???
Автор: rga
« : 11 Грудень 2013, 09:02:12  »

А я Вам в Личных сообщениях мейл вчера оставила.
Автор: uksusXIII
« : 10 Грудень 2013, 22:15:17  »

Прайс-лист могу скинуть на электронную почту.
пожалуйста мне скиньте elkompleks@mail.ru
Автор: NETLINE
« : 10 Грудень 2013, 15:55:38  »

Новый сертификат можно скачать по ссылке:
http://www.netline.ua/files/content/Certificate/Steela%20НЕТ%20ЛАЙН_P90_2018.pdf
Прайс-лист могу скинуть на электронную почту.
Автор: rga
« : 10 Грудень 2013, 09:42:04  »

Netline_sert, а Вы собираетесь продлевать сертификат на трубы?
И хорошо бы цены узнать? Например на 25-ю трубу (без фунитуры).
Автор: Netline_sert
« : 09 Вересень 2013, 11:09:00  »

Да конечно же, речь идет только о кабельных линиях, проложенных в трубе Steela, согласен. При испытании применялись анкера ТМ Baks. Пожалуйста применяйте их.

С уважением,
Нетлайн.
Автор: Firetuf
« : 09 Вересень 2013, 11:08:53  »

Поэтому и испытывают лотки с толщиной стали 0,7 мм, хотя в Европе по DIN, сталь должна быть с толщиной 1,5 мм. 
- покажите, пожалуйста, мне такие нормы! Нет таких норм. :evil: Есть нормы на сохранение целостности конструкции под действием СТР при определенных нагрузках на определенное время. То, что удалось добиться ведущим производителям - это 1,0мм для Е30, и 1,5мм для Е90. Но есть и серийное производство на 1,25мм для Е90. Это физика, ее не обманешь. И никто не отменял важность себестоимости изделия при одинаковом ТЗ.
Вот поэтому и испытания на "Рхх" позволяют иметь сертификаты на 0,7мм, на металлорукава, и т.д. И не Ваша в том вина, ув. Netline_sert,  я бы сказал больше - это и Ваша проблема и горе, так как Вы являетесь импортером высококлассного продукта, который загоняют в одно стойло с фуфелом.

после подписания о ассоциации с Гейропой за 2-3 года будет заменено усё нормативное. Ибо в договорных документах - чётко сие прописано.
Готовьтесь к цунами
- когда, в 2008 ввели ДСТУ 4809, я тоже надеялся на цунами, а получился легкий морской бриз, за исключением того, что с импортеров содрали бабло за сертификацию. Поживем, увидим. что бы не получилось, в очередной раз, как в поговорке: Начали ремонт в стиле "хай-тэк" - получилось в итоге "хай-так".  :'(
Автор: sbal
« : 09 Вересень 2013, 10:46:46  »

наша система имеет ряд преимуществ- это и отсутствие сварочных работ и нет необх нарезать резьбу и труба оцинкована внутри и снаружи и вес одного метра в 3 раза меньше чем у водопр труб. С такой трубой "легче" и проще работать.  Кстати  наша система была испытана вместе с соед коробками с керамическими клеммниками, как полноценная система, а не только трубы, толщина стали трубы взята 1,5 мм
Да ё-моё, всё верно Вы пишете.
А теперь перечитайте "свой" сертификат, ещё раз.
Индекс "Р" - для кабельной линии скопом!
Посему и пишу ещё раз -
Трубу можно применять в любых линиях Р30, Р90.
- чушь. Ибо, к примеру, дюбеля не той "системы" и приехали.
Даже протокол ипытания можете не выкладывать... .

Вам - продать.
Нам - спроектировать-сваять правильно и шоб причинное место... .
Понятны точки отсчёта?
Автор: Netline_sert
« : 09 Вересень 2013, 10:16:54  »

Уважаемые коллеги,
да, норм регламентирующих параметры конструктивов, в Украине, нет.
Нет ни одной нормы где-бы была указана необходимая толщина стали и правила обустройства опорных элементов для лотков Р30-Р90. Поэтому и испытывают лотки с толщиной стали 0,7 мм, хотя в Европе по DIN, сталь должна быть с толщиной 1,5 мм. 
Основной задачей конструктивов (лотки, трубы, скобы) P90 является сохранение механической прочности и предотвращение разрушения их во-время пожара (горения) и как следствие, разрыв электр цепи.  Картон и пластик конечно не справятся с такой 
задачей и результат положительным не будет.
Если говорить о водопр трубах то наша система имеет ряд преимуществ- это и отсутствие сварочных работ и нет необх нарезать резьбу и труба оцинкована внутри и снаружи и вес одного метра в 3 раза меньше чем у водопр труб. С такой трубой "легче" и проще работать.  Кстати  наша система была испытана вместе с соед коробками с керамическими клеммниками, как полноценная система, а не только трубы, толщина стали трубы взята 1,5 мм.
Если будут приняты новые нормы, по DIN, ну и слава Богу, будем сертифицировать по единым и понятным для всего мира нормам, так даже будет лучше и для нас  тоже.
А вообще приятно, на этом форуме, читать компетентные и правильные мнения, потому что надоело уже в работе и на семинарах рассказывать о "неогнестойкости" пластиковых труб))

С уважением,
Нетлайн
Автор: sbal
« : 09 Вересень 2013, 09:49:39  »

А испытайте по DIN. Там такой казус не пройдет
после подписания о ассоциации с Гейропой за 2-3 года будет заменено усё нормативное. Ибо в договорных документах - чётко сие прописано.
Готовьтесь к цунами  ;)

Трубу можно применять в любых линиях Р30, Р90.
так и "водопроводную" - тоже.
Автор: Firetuf
« : 09 Вересень 2013, 09:19:50  »

Netline_sert,  подведу и я, итог вашей дискуссии. Поймите правильно, лично к Вам нет никаких претензий. Вы провели испытания, провели сертификацию на базе тог, что есть. В народе говорят - "Я слепила, из того, что было". Сегодняшняя нормативная база Украины позволяет нам определять степень огнестойкости только кабеля и коробки, а также строительные конструкции, а не несущие/крепежные изделия. Пропишите в ДБН Б В 1.1-11 -2005 номинальные нагрузки для кабеленесущих систем, как положено по DIN 4102 - и будет Вам Счастье! И не будет Ваш сертификат поддаваться сомнению. Вы работаете непосредственно с производителем - пусть они Вам сбросят документацию по испытаниям труб/лотков и все будет ок. А пока, в очередной раз было доказано, что во время испытания на огнестойкость, кабель не вышел из строя. Даю Вам пример - вместо Вашей металличенской трубы используем любую другую - пластиковую, картонную, в конце то концов, обвернем вашим сертификатом. Какой будет результат испытаний? То-то. Положительный. Значит, по Вашему, можно будет признать все компоненты огнестойкими? А испытайте по DIN. Там такой казус не пройдет, так как есть требования по целостности конструкций под воздейстивем огня и механических нагрузок. ::)