Автор: erika24
« : 19 Квітень 2010, 14:22:56 »еще вопросик можно кто и как в проектах показывает Я5000 (в разделе ЭМ, А..)
или достаточно только на расчетке 


по схеме ящик нужно запитывать 5жильным кабелем, у вас 4жильный. AиBиCиPE сидели на трубе, N пропалокопирование
кстати да, почему выбрана схема ящиков без атоматов?рядом щит
сможет ли их электрик "дядя Вася" разбираться в неисправностях, починять эту хрень (
Если хотите могу вечером сбросить на почту проект. Только у меня они другие (в ЕСКД документация на эл.часть нестандартного оборудования) Если интересно (может что и у себя поиспользовать) кажите.если это не обременит
Ваш дядя Вася
и ЭРСУ не сможетне факт....
спец прибор) и отслеживать его исправность..... в моем опыте таких случаев (что б мог
а силовые цепи будь они 220 или 380 в любом случае надо развязывать от цепей автоматики.то есть ЯУ5000 двухфидерный
грюндфоса управляющий прибор применить, там ящиков ненадо будет, зато надо будет денег))ЭРСУ-К2+РВП-72-3323+ПЭ37-42У3+УП5311С225+БЗ24-4П16 <> САУ-МП как по деньгам
и опять таки насосы трехфазные опять городить и цена вопроса увеличивается
ОВЕН имеет очень крутое представительство в Харькове. На их документах указаны кто продает продукцию ОВЕН в других городах Украины (а продают через них). Вообще с каког Вы города? Действуют службы доставки Автолюкс, Ночной экспресс и др. которыми все пользуются фирмы поставщики так что и город значения мало имеет. Лучше иметь пару-тройку хорошо знакомых фирм в своем городе, куда можно прийти, посмотреть, пощупать, с людьми пообщаться, посмотреть что другие люди берут.буду учитывать
Реле я в последнее время подсел на relpol от Альтеры (промежуточные, времени), можно и Релсис, лампочки АСКО, Moeller, СКЛ. переключатели теже кроме последних. Клеммники итальянские на Дин-рейку