вдруг ответят или внесут изменения в ДБН.
Устно никто прямо на конференции отвечать не будет. Точнее, устно ответить могут, но делу это не пришьешь. Официально отвечают только на официальные обращения.
sbal,
bvv, утомительно тянуть из вас конкретику, выжимать по капле. Давайте оставим общие рассуждения о плохих нормативах и умных критиках.
И разберемся в конкретном вопросе. Может, и так все нормально.
Еще раз:
В чем выражается неисправность извещателя?
Неисправный извещатель может:
- коротить ШС (это ППК ловит),
- приводить к обрыву ШС (это ППК тоже ловит),
- приводить к изменению параметров ШС, меняется ток/напряжение, которые ППК воспринимает не как режим "Норма". В этом случае может быть и "Пожар" и "Предтревога" в зависисмости от параметров. Т.н. ложняк. Плохо, но тоже ловится.
Так что, в общем, все совсем не так печально.
Что еще? и как часто? Это к bvv, скорее. 
bvv, Вы - производитель. Какое нерабочее состояние может случиться у извещателя, так что ШС не выдаст КЗ, обрыв или НЕ "Норма"? Какова вероятность такого события в соотношении с неисправностями, которые дают КЗ, обрыв или НЕ "Норма" ШС.